剪切刚度比和剪弯刚度比
yibubu
yibubu Lv.2
2023年03月24日 14:21:39
只看楼主

  刚度比是结构整体指标中一项重要内容,主要为限制结构竖向布置的不规则性,避免结构刚度沿竖向突变,形成薄弱层。涉及刚度比的规范条文较多,本篇将规范中侧向刚度比、剪切刚度比、剪弯刚度比结合YJK实例模型进行一个简单梳理,分为两期微信技术周刊给大家分别呈现。本期介绍剪切刚度比和剪弯刚度比。 01

  刚度比是结构整体指标中一项重要内容,主要为限制结构竖向布置的不规则性,避免结构刚度沿竖向突变,形成薄弱层。涉及刚度比的规范条文较多,本篇将规范中侧向刚度比、剪切刚度比、剪弯刚度比结合YJK实例模型进行一个简单梳理,分为两期微信技术周刊给大家分别呈现。本期介绍剪切刚度比和剪弯刚度比。

01

剪切刚度比:

     YJK对验算地下室顶板能否作为上部结构嵌固端、低位转换(转换层在1、2层)、结构所在地区选择上海,此三种情况采用剪切刚度比进行验算。涉及规范条文包含《高规》5.3.7、《高规》附录E.0.1、《上海抗规》3.4.3。


1)验算地下室顶板能否作为上部结构嵌固端

     根据《高规》5.3.7及条文说明:

图片
图片

   以下是嵌固端设在4层(地下室顶板层)YJK模型输出结果:

图片

图片

程序输出结果与手算一致:

图片

2)低位转换

根据《高规》附录E.0.1

图片
图片

     以下是自然层第二层设为转换层的YJK模型输出结果:

图片

图片

     程序输出结果与手算一致:

图片

3)结构所在地区选择上海

根据《上海抗规》3.4.3及条文说明:

图片
图片

     以下为结构地区选择上海YJK模型10~13层刚度等信息输出结果:

图片
图片

图片

      则修正后比值,X向=1.3212;Y向=1.3757,程序输出结果与手算一致。

02

剪弯刚度比:

     YJK对高位转换、刚度比算法采用上海抗规剪弯刚度比进行剪弯刚度比验算,涉及规范包含《高规》E.0.3、《上海抗规》。

1)根据《高规》E.0.3:

图片
图片


      实例模型第4层为地下室顶板,5层层高6m,6层层高6m,7层为转换层层高3m,以上层高均为3m。程序提取下部分楼层5、6、7层,上部分楼层8、9、10、11、12层作为子结构,单独施加单位力,进行剪弯刚度比计算。以下是程序输出结果:

图片

2)将刚度比算法采用上海抗规剪弯刚度比

图片
图片
图片
图片
图片
图片

图片

则修正后比值,X向=1.5289;Y向=1.4955,程序输出结果与手算一致。

知识点:剪切刚度比和剪弯刚度比

刚度比的问题:剪切刚度与剪弯刚度区别