电子式压差控制器(传感器)的调试
pl_77233098
2023年03月17日 17:26:42
来自于制冷技术
只看楼主

 火灾发生时,人员走向是:室内→走廊→前室→楼梯间。当人流量较大时,前室和楼梯间的防火门会出现同时开启的情况,这时要求正压送风的流向是:楼梯间→前室→走廊,这样才能起到防烟的效果。 疏散通道送风系统的缺陷   为了有效抑制火势蔓延、阻止烟气扩散。正压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室形成正压,阻挡有害烟气进入人的疏散通道。但是当正压送风系统送风量及送风时间不可控时,正常的逃生路线有可能会因为前室正压过大,造成防火门无法开启的严重后果。

 火灾发生时,人员走向是:室内→走廊→前室→楼梯间。当人流量较大时,前室和楼梯间的防火门会出现同时开启的情况,这时要求正压送风的流向是:楼梯间→前室→走廊,这样才能起到防烟的效果。

疏散通道送风系统的缺陷

  为了有效抑制火势蔓延、阻止烟气扩散。正压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室形成正压,阻挡有害烟气进入人的疏散通道。但是当正压送风系统送风量及送风时间不可控时,正常的逃生路线有可能会因为前室正压过大,造成防火门无法开启的严重后果。

应对措施

针对各类机械加压送风系统的应用特点,浙江致慧电气有限公司研发了JB-QBL-YJ7902余压监控系统,是集工业计算机技术、通讯、抗电磁干扰、数字传感技术及消防二总线于一体的智能化系统。采用高灵敏度压力信号传感器,24小时实时自动巡检并采集监控区域压力变化等工作状态,对超压故障发出报警信号并记录,当防烟楼梯间或前室余压值达到超压监控值时,余压探测器发出报警信号,余压控制器打开加压风机风管上的旁通阀泄压;余压回落到正常区间值后,余压探测器发出信号,余压控制器关闭旁通阀,通过控制旁通阀的开启,来保持余压值稳定在规范要求的区间值内,系统具有实时性、数字化、智能化,自动化连续监控的特点。

致慧电气的余压监控系统由余压监控器(主机)、SCM27P余压控制器、LD-YK3002余压探测器、风阀执行器、系统监控专用软件等部分或全部设备组成满足并高于GB51251《建筑防烟排烟系统技术标准》、GB50016《建筑设计防火规范》和GB50098《人民防空工程设计防火规范》等相关国家标准中的功能需求。

余压监控系统设计规程——

1)系统应根据建筑物内机械加压送风系统设置的具体情况,采用分断设计的控制方式,确定余压控制器和余压探测器的设置部位、数量与形式;

2)余压控制器和LD-YK3001余压探测器的实时工作状态及故障报警等信息,应通过通信接口,并联接入加压风机控制箱内的余压监控系统总线,将各类信息上传至消防控制室内的余压监控器(主机),进行统一监测管理、显示并存储,以便于值班人员随时掌控和了解设备运行情况;

3)余压监控器与余压控制器之间采用RS485通讯方式,485回路的总线采用NH-RVSP-2*1.5mm2的通讯线缆,通讯距离一般在500米以内,余压监控器可连接 ** 个余压控制器;

4)余压控制器与LD-YK3001余压探测器之间采用二总线通讯方式,二总线回路的总线采用NH-RVSP-2*2.5mm2的通讯线缆,通讯距离一般在500米以内,防烟楼梯间、前室楼板垂直敷设,余压控制器可连接128个余压探测器;

5)系统的设置不应影响机械加压送风系统的正常工作。