离心式冷水机组 是要使用制冷剂,以氟利昂为主,在蒸发器当中吸收热量,而进行制冷的。这种设备如今能制取7℃-12℃冷冻水供空调末端空气调节,是一种使用较为广泛的设备。不过在日常使用过程中,用户会遇上一些较为常见的故障。离心式冷水机组出现蒸发压力过高的情况,可能是冷水量不足、冷却塔的能力降低、冷水温度太高,制冷能力太大,使冷凝器负荷加大、有空气存在、冷凝器管子因水垢等污染,传热恶化而造成的,此时需要检查冷水回路,使冷水量达到额定水量,或是检查自动起停装置的整定温度,或是检查膨胀节流管是否畅通,或是清扫传热管,或是补充冷媒至所需量。
离心式冷水机组出现蒸发压力过低的问题,往往是冷水量不足、冷负荷少、节流孔板故障(仅使蒸发压力低)、蒸发器的传热管因水垢等污染而使传热恶化(仅使蒸发压力过低)、冷媒量不足(仅使蒸发压力过低)等几个原因引起的。处理的方法是,检查冷水回路,使冷水量达到额定水量;检查自动起停装置的整定温度;检查膨胀节流管是否畅通;清扫传热管;补充冷媒至所需量。
离心式冷水机组的油温太高了,可能是三个原因造成的,即油冷却器冷却能力降低;因冷媒过滤器滤网堵塞而使油冷却器冷却用冷媒的供给量不足;轴承磨损。可以采取的处理措施是调整油温调节阀;清扫冷媒过滤器滤网;解体后修理或更换轴承。
当冷数量不足的时候,会出现离心式冷水机组断水的情况,此时需要检查冷水泵及冷水回路,并调至正常流量,这样问题往往就比较容易解决了。
离心式冷书机组在运行的过程中,可能会出现这样或是那样的毛病,用户也不用着急,而是应该从出现的故障本身出发,看看可能是哪些方面的原因造成的,而后再采取相应措施去解决。不过一般自己不能解决的问题,还是将维修的工作交给更为专业的工作人员比较合适。