本示例为河北建工集团在创优工程中,项目部结合以往常见质量通病以及工程实际情况,确定了 影响墙体 砌筑施工合格率的三大要因: ① 墙体表面开槽布线、 ② 墙体不均匀沉降、 ③ 安装施工二次凿洞过多, 并对症下药采取了相应措施,提升了砌体工程质量,值得大家参考借鉴。
本示例为河北建工集团在创优工程中,项目部结合以往常见质量通病以及工程实际情况,确定了 影响墙体 砌筑施工合格率的三大要因: ① 墙体表面开槽布线、 ② 墙体不均匀沉降、 ③ 安装施工二次凿洞过多, 并对症下药采取了相应措施,提升了砌体工程质量,值得大家参考借鉴。
①
针对墙面开槽布线
4、制作完成后开始进行砌体墙的砌筑。砌筑到有线管位置时,待将配管利用U型卡固定在编号砌体的槽内,槽内填充砌筑砂浆。
砌块精确开槽
开槽砌块砌筑后的效果
线管暗开槽技术砌筑施工示意图:
② 对编号砌块预加工
④ 墙体砌筑
⑤ 线管暗敷,砂浆填充
⑥ 墙体砌筑完成
3、支模、浇筑膨胀细石混凝土。
砌体墙构造柱加固方式
砌体墙线管较多部位构造柱式浇筑完毕后效果
根据“砌块暗开槽式电气线管暗敷工艺”,在施工现场组织工人进行了样板墙的砌筑,以此检验此工艺对控制墙体裂缝的效果。
砌筑样板墙
砌块暗开槽样板做法
实施效果:墙体表面均未出现通缝、裂缝现象,砌块完整性良好。
②
针对墙体不均匀沉降
墙体砌筑施工中,施工班组为赶工期、降低成本,一般容易忽视砌筑高度对墙体沉降的影响。为保证砌筑质量,采用区域流水施工,每区域墙体每天砌筑高度不得超过1.5m。
控制每天砌筑高度现场图
1、墙体砌筑至梁底或板底进行斜砌前,必须按照规范要求保证墙体静置14天,使墙体沉降趋于稳定后才可进行斜砌施工。严禁一次性砌筑到顶。
砌筑一次到顶
墙体静置、斜砌后做
2、根据计算,斜砌高度在15-20cm,斜砌角度在45°-60°时斜砌砖对墙体的顶撑作用最大。因此我小组要求施工队伍严格控制上述两项指标,高度不够的必须进行对砌块进行切割,严禁平插砖。
顶部平插砖
顶部斜砌正确做法
对砌筑施工顺序进行控制,墙体自顶层从上至下进行砌筑,以此来减少上部不均匀荷载对墙体的影响。
从上至下砌筑
实施效果:所砌筑填充墙顶部与顶板或梁之间未出现裂缝,墙体表面未出现沉降斜裂缝,墙体整体性保持良好。
③
针对安装工程二次开洞较多
利用BIM软件对在建建筑进行建模,提前对电缆桥架、管道、风管等走向、标高及相对位置进行模拟布置。对于相互冲突的部位提前进行修改,同时调整墙体预留洞的位置,减少后期二次开洞的机率。
建模
4、水钻所开洞与洞之间区域人工轻剔。
水钻开洞示意图
实施效果:填充墙二次开洞的数量大大减少,且二次开洞的洞口周圈砌块整体性及稳定性未受到破坏。
本工程通过针对砌体工程常见质量通病实施的一系列措施,提升了填充墙砌筑合格率,实际效果达到了 结构优质工程的标准。