提升砌筑施工质量,看创优工程怎么做?
深爱臭豆腐
2023年03月17日 14:47:06
来自于建筑施工
只看楼主

本示例为河北建工集团在创优工程中,项目部结合以往常见质量通病以及工程实际情况,确定了 影响墙体 砌筑施工合格率的三大要因:  ① 墙体表面开槽布线、 ② 墙体不均匀沉降、 ③ 安装施工二次凿洞过多,  并对症下药采取了相应措施,提升了砌体工程质量,值得大家参考借鉴。


本示例为河北建工集团在创优工程中,项目部结合以往常见质量通病以及工程实际情况,确定了 影响墙体 砌筑施工合格率的三大要因:  ① 墙体表面开槽布线、 ② 墙体不均匀沉降、 ③ 安装施工二次凿洞过多,  并对症下药采取了相应措施,提升了砌体工程质量,值得大家参考借鉴。



 
   

   

 

针对墙面开槽布线


1
采用砌块暗开槽式电气线管暗敷工艺



1、在砌筑前,将电气配管图和砌体墙排砖图相结合,对配管所穿过的砌块进行编号。
2、同时对编号砌块进行预加工,预加工的具体做法为编号砌体上画出配管通过位置及配管直径,然后配管直径大小+2cm对砌块进行内开槽。
3、上述工作完成后开始进行电气配管预制作。

4、制作完成后开始进行砌体墙的砌筑。砌筑到有线管位置时,待将配管利用U型卡固定在编号砌体的槽内,槽内填充砌筑砂浆。


   

砌块精确开槽

   

开槽砌块砌筑后的效果



线管暗开槽技术砌筑施工示意图:


   
① 对线管穿过砌块进行编号      
   

② 对编号砌块预加工


     
③ 线管预制作
     

④ 墙体砌筑


     
       

⑤ 线管暗敷,砂浆填充

       

⑥ 墙体砌筑完成



2
构造柱方式应对线管较多部位



1、对线管较多的部位线管优先制作。
2、对此部位的线管通过与压墙筋焊接进行固定。

3、支模、浇筑膨胀细石混凝土。


   
砌体墙线管较多部位      
   

砌体墙构造柱加固方式


砌体墙线管较多部位构造柱式浇筑完毕后效果


3
样板引路



根据“砌块暗开槽式电气线管暗敷工艺”,在施工现场组织工人进行了样板墙的砌筑,以此检验此工艺对控制墙体裂缝的效果。


   

砌筑样板墙

   

砌块暗开槽样板做法



实施效果:墙体表面均未出现通缝、裂缝现象,砌块完整性良好。



 
   

   

 

针对墙体不均匀沉降


1
控 制墙体 每天砌筑高度



墙体砌筑施工中,施工班组为赶工期、降低成本,一般容易忽视砌筑高度对墙体沉降的影响。为保证砌筑质量,采用区域流水施工,每区域墙体每天砌筑高度不得超过1.5m。


控制每天砌筑高度现场图


2
保证墙体静置时间,控制顶部斜砌高度及角度


1、墙体砌筑至梁底或板底进行斜砌前,必须按照规范要求保证墙体静置14天,使墙体沉降趋于稳定后才可进行斜砌施工。严禁一次性砌筑到顶。


   

砌筑一次到顶

   

墙体静置、斜砌后做



2、根据计算,斜砌高度在15-20cm,斜砌角度在45°-60°时斜砌砖对墙体的顶撑作用最大。因此我小组要求施工队伍严格控制上述两项指标,高度不够的必须进行对砌块进行切割,严禁平插砖。


   

顶部平插砖

   

顶部斜砌正确做法



3
控制砌筑施工顺序



对砌筑施工顺序进行控制,墙体自顶层从上至下进行砌筑,以此来减少上部不均匀荷载对墙体的影响。


从上至下砌筑


实施效果:所砌筑填充墙顶部与顶板或梁之间未出现裂缝,墙体表面未出现沉降斜裂缝,墙体整体性保持良好。



 
   

   

 

针对安装工程二次开洞较多


1
BIM建模,管道预布


利用BIM软件对在建建筑进行建模,提前对电缆桥架、管道、风管等走向、标高及相对位置进行模拟布置。对于相互冲突的部位提前进行修改,同时调整墙体预留洞的位置,减少后期二次开洞的机率。


建模


2
改进安装工程二次开洞的方法


1、对需开洞部位进行提前放线定位。
2、沿洞口边线利用无齿锯双面进行切割。
3、利用直径50水钻沿洞口边线间距5cm均布开洞。

4、水钻所开洞与洞之间区域人工轻剔。


水钻开洞示意图


实施效果:填充墙二次开洞的数量大大减少,且二次开洞的洞口周圈砌块整体性及稳定性未受到破坏。


本工程通过针对砌体工程常见质量通病实施的一系列措施,提升了填充墙砌筑合格率,实际效果达到了 结构优质工程的标准。



本工程墙体砌筑现场照片