【补考】考前复习 | 救援场地和窗口~
飘逸的钥匙扣
2023年03月09日 08:55:22
只看楼主

救援场地和灭火救援窗是发生火灾时进行有效灭火救援行动的重要设施,今天分享救援场地和救援窗口的设置要求。 一、救援场地 1.    高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。 2.   

救援场地和灭火救援窗是发生火灾时进行有效灭火救援行动的重要设施,今天分享救援场地和救援窗口的设置要求。


一、救援场地
1.    高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。
2.    建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。
注:

1)高层建筑登高操作场地的尺寸:至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度。

2)登高操作场地可间断布置的条件:
3)设置登高操作场地范围内的裙房进深不应大于4m。

3.    消防车登高操作场地应符合下列规定:
1)场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口。
2)场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。
3)场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。
4)场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m,场地的坡度不宜大于3%。
注:   场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m。5m是建筑边缘距离登高操作场地的距离,如果有雨棚或者防护挑檐,那么这个5m就是雨棚或者挑檐的外边缘距离场地的距离,而不是建筑外墙距离场地的距离。
如下图所示:

4.    建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。


二、救援窗口
1.    厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。
2.    供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别的明显标志。

 
 