科研大楼,9层,总高度30m,采用框架结构,柱网尺寸7200×6300,请问柱截面尺寸定为多少比较合适啊,怎样初步确定柱尺寸最为合理,谢谢!!!!!
科研大楼,9层,总高度30m,采用框架结构,柱网尺寸7200×6300,
请问柱截面尺寸定为多少比较合适啊,怎样初步确定柱尺寸最为合理,谢谢!!!!!
12楼
我一般取15, 2楼的取10是有问题吧 这边一般是按12-16取 2楼的思路是对的
回复
13楼
中柱取10确实太小了,起码取到16吧,然后根据柱的受荷面积估算柱的截面尺寸。
回复
14楼
长知识拉 谢谢!!!!
回复
15楼
柱截面确定的简便公式:Ac》N/fcα,其中N是柱组合的轴压力设计值,N=βAgn,β是系数边柱取
1.3,不等跨中柱取1.25,等跨中柱取1.2;n是层数;A为按简支状态计算的负载面积;g取12~15KN/M2;fc是混凝土轴心抗压强度设计值,α是轴压比。
回复
16楼
还是不明白,10 15 18都是怎么来的啊?
回复
17楼
一般框架结构的竖向荷载可以按照12-14kN/m^2估算
回复
18楼
长知识拉 谢谢!!!!
回复
19楼
比较支持2楼的算法,
在算功能比较简单的适合,但是算图书馆和商场可以适当区大点。区13~15左右都可以。图书馆取大。
回复
20楼
我一般取15,然后根据柱的受荷面积估算柱的截面尺寸,框架结构轴压比一般控制再0.7-0.9之间。
回复
21楼
谢谢,学了一招:lol:victory: :victory: :victory:
回复