柱截面尺寸为多少最合适!
lt7758
lt7758 Lv.2
2008年04月09日 09:24:29
只看楼主

科研大楼,9层,总高度30m,采用框架结构,柱网尺寸7200×6300,请问柱截面尺寸定为多少比较合适啊,怎样初步确定柱尺寸最为合理,谢谢!!!!!

科研大楼,9层,总高度30m,采用框架结构,柱网尺寸7200×6300,
请问柱截面尺寸定为多少比较合适啊,怎样初步确定柱尺寸最为合理,谢谢!!!!!
免费打赏
ejysolitude
2008年04月09日 14:49:03
2楼
根据轴压比初步确定柱截面,首先假定混凝土等级,如C30,fc=14.3Mpa,轴压比取0.7,底层中柱所受荷载为10*7.2*6.3*9=4083KN,b=sqrt(4083*1000/0.7/14.3)=639,也就是说需要650左右。
回复
lt7758
2008年04月09日 16:10:44
3楼
本建筑的抗震等级为三级,所以轴压比为0.9,我想请问你,底层中柱所受荷载计算中的10是怎么计算的,谢谢指教!
回复
ldcxgl
2008年04月10日 07:54:28
4楼
我再设计时候是按照15取值的。不知道10怎么来的就是每平方采用15KN的数值,一般都是这么取值,保守一点,还有轴压比不能超过规范要求,一般控制再0.7-0.8之间。
回复
ysden333
2008年04月10日 10:19:37
5楼
很好,谢谢
回复
hscc102471
2008年04月10日 14:21:49
6楼
非常感谢~~
回复
ilovesc.justdoit
2008年07月09日 08:43:23
7楼
我一般取18 2楼的取10是有问题吧 这边一般是按16-18取 2楼的思路是对的
回复
zhouxingping2000
2008年07月09日 14:55:45
8楼
根据轴压比来Ac=受荷面积*14*n/fc*r(轴压比)
回复
weiqqie
2008年07月30日 14:38:48
9楼
一直不知道原来是这样的呢,呵呵!现在长见识了!
回复
lyh520.cb
2008年07月30日 21:00:37
10楼
谢谢我又学到了一招了!
回复
xiaohuanggong
2008年07月31日 10:01:51
11楼
18x9x7.2x6.3=7348.32kn
7348.32x1000/0.7/14.3=734098
假如取正方形柱,边长860左右

[ 本帖最后由 xiaohuanggong 于 2008-7-31 10:37 编辑 ]