学习中压低压变压器与主配电盘(MGDB)之间的保护导体-EIG
pl_19120726
2023年03月06日 14:48:00
只看楼主

中压/低压变压器与主配电盘(MGDB)之间的保护导体这些导体必须根据国内惯例确定尺寸。所有位于控制和保护 MGDB 的主断路器上游的相导体与中性导体都要受到变压器中压侧装置的保护。所提到的这些导体以及PE导体都必须相应进行尺寸计算。来自变压器的相导体与中性导体的尺寸计算(图表 G65 中所示系统中的回路C1)。 图表 G60 所显示的来自变压器中性点的 ** 和绝缘PE导体的推荐尺寸见下面的图表G61。需要考虑的 kVA 额定值为连接到 MGDB 的所有(如果不只一个的话)变压器的总和。

中压/低压变压器与主配电盘(MGDB)之间的保护导体

这些导体必须根据国内惯例确定尺寸。

下表依据以下条件给出了导体的截面积,单位:mm。

中压/低压变压器的额定值,单位:kVA;

中压保护装置提供的故障切除时间,单位:s;

绝缘材料和导体材料。

如果由熔断器作中压保护,则参考 0.2s 所在栏。

在 IT 系统中,如果在变压器中性点与大地之间安装过电压保护装置,则上述方法也适用连接装置的导体。

此表是在所述热稳定方法计算结果:

I是变压器低压侧短路电流的水平;

t是此短路电流对应的中压装置的跳闸时间。

等电位联结导体

总等电位联结导体

导体截面积通常必须至少为最大PE导体的一半,但最大不超过25mm(铜)或 35mm(铝),而最小截面积为 6 mm(铜)或 10mm(铝)。

辅助等电位联结线

用于使远离总等电位联结导体的外露可导电部分连接至本地的保护导体上。其截面积必须至少为所连接的那个保护导体的截面积的一半。

如果该导体连接了两个外露可导电部分(图表 G62 中的 M1 和 M2),则其截面积必须至少等于两个 PE 导体(M1 和 M2 上)中较小一个的截面积。非电缆内的等电位导体应使用管道、套管等可能的方式进行机械保护。

辅助等电位联结导体的其他重要应用为降低接地故障回路阻抗,特别是对于 TN 或IT 接地装置中的非直接接触保护系统,以及在那些有较大电气风险的特殊位置(参考IEC 603 ** -4-41)。