6度区,4级抗震,一层连廊,算基础的时候会发现做独立基础很大,出现交叉,这是因为:风控!把风荷载取消你会发现基础变很小(有考虑地震),那为什么会出现风控呢?大家都知道,由底部剪力法的公式可以知道,地震力大小是和建筑物重量有关系的,建筑越重,地震力越大,得到的地震力再去让每层的竖向构件按刚度去分。但是风荷载就不一样了,风荷载大小是和迎风面有关系的,迎风面越大风越大,和建筑物重量是没关系的。风荷载PKPM是用柱子到柱子之间去考虑风的。又加上这个连廊层高高。其实受到的风是很大的(相对于地震)因为这个建筑很轻,地震力其实非常小。得到风荷载后,又只给4根柱子去分担。所以基础需要很大。这样是不合理的,因为一般连廊下面都是落空的。风是可以吹过去的,其实迎风面很小。这个时候就需要利用PKPM里面的功能去调节,考虑真正的风荷载,将基础变小。
大家都知道,由底部剪力法的公式可以知道,地震力大小是和建筑物重量有关系的,建筑越重,地震力越大,得到的地震力再去让每层的竖向构件按刚度去分。
