后浇带怎么做不漏浆?看个实例!附后浇带模板支设完美做法
pl_85985988
2023年03月02日 16:10:06
来自于建筑构造
只看楼主

需要留置后浇带的混凝土浇筑施工过程中,一旦发生后浇带漏浆,清理起来非常麻烦,不但费时费工,还影响工程质量。那么,后浇带怎么做不漏浆?下面分享郑州二建的工程实例,该项目在地下室底板后浇带施工中采取一系列措施,防止了漏浆通病,供工程朋友们参考借鉴。本工程地下室底板厚分别为1200mm、700mm、600mm,平面设置了220米后浇带,后浇带宽度均为1000mm。地下室底板后浇带构造做法如下所示:分析后浇带漏浆发生的原因

地下室底板后浇带构造做法如下所示:


分析后浇带漏浆发生的原因

对症下药实施对策

原因

1

后浇带侧面钢丝网固定不牢,导致浇筑底板砼时,易从侧面流入后浇带部位。

【对策】钢丝网 钢板网组合模板:选用钢丝网 钢板网 钢筋骨架作侧模板。

采取措施,确保钢丝网固定牢固,以防治混凝土浇筑时后浇带的侧压力大,造成钢筋网破坏渗漏。综合的加固措施:止水钢板上下分别焊接钢板网 钢丝网作侧模,焊接在钢筋骨架上;后浇带顶板采用木方封堵;其中钢筋骨架竖向立筋:1800高基础采用Φ16@200;水平筋为Φ14@400;700mm基础采用Φ16@400;水平筋为Φ14@300。


后浇带模板加工样板:


地下室顶板后浇带模板加固措施如下:

铺贴钢板网


铺贴钢丝网



止水板下部钢筋骨架安装


止水钢板焊接固定


原因

2

后浇带模板支撑体系不合理,易造成后浇带两侧模板变形,后浇带两侧混凝土流入后浇带内。

【对策】优化后浇带两侧支撑体系:采用钢筋斜撑的措施以保证侧模位置和几何尺寸的准确。

后浇带止水钢板上下分别采用直径18的钢筋斜撑@1500作为后浇带模板支撑体系,提高后浇带模板支撑体系的刚性,避免浇筑时混凝土侧压力引起模板变形,从而防止混凝土流入后浇带,减少清理用工。


采用以上模板加固方式及支撑体系,后浇带位置可实现无漏浆。


止水钢板安装完成效果

原因

3

混凝土浇筑未按交底施工,未分层下料,易造成后浇带下挖部分的混凝土上翻到结构后浇带内;振捣棒易破坏封堵导致漏浆。

【对策】加强工人的教育与管理:按交底分层下料,对混凝土进行振捣时,派专人对浇筑进行旁站。

具体措施:首先分层下料,其次混凝土振捣时,要在后浇带侧300mm以外,以300mm间距振捣,以防止振捣棒破坏封堵,导致漏浆;振捣棒操作做到“快插慢拔”,每点振捣时间一般以10~30s为宜,在振捣过程中视混凝土表面不再显著下沉、不再出现气泡、表面泛出灰浆为宜。在混凝土初凝前进行平板振动器二次回振,排除混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋的握裹力,防止因混凝土沉落而出现裂缝,减少内部微裂缝,增加混凝土密实度,同时因分层下料,防止后浇带下挖部分混凝土上翻。

通过全过程跟踪检验控制,经现场检查,防止了人为撞击钢筋现象,增加混凝土密实度,提高混凝土抗渗性,浇筑后浇带两侧混凝土时有效避免混凝土上翻,达到预期效果。

后浇带模板支设完美做法

后浇带模板应该怎么做?GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》只有短短的15个字:

4.2.3 后浇带处的模板及支架应独立设置。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察。

怎么样才算是独立设置呢?


后浇带样板

后浇带样板分为两个部分,一半是支模样板,另一半是混凝土浇筑完成,支后浇部分的模板,后浇带支撑独立设置。

具体的做法是这样的:

样板区长度:4747mm;宽度:2800mm


图示按不同的颜 ** 分:灰色为梁板模板,可以先拆,黄色为后浇带模板,是一个独立的支撑体系,桔红色是后支部分,在后浇带清理剔凿完成后支设,以下是详细做法:


立杆布置如上图所示,下面楼板采用预制过梁替代,后浇带宽度800mm,采用模板封闭。


东立面

第一道水平杆(扫地杆)距地200mm,板模板采用U型支托,混凝土采用泡沫板仿真制作,另一半设置梳筋板。


西立面


北立面

那么,独立的支撑体系是如何形成的?


这个图片看得比较清楚,水平杆是分开的,而且是错开设置的。后浇带设置独立的剪刀撑,梁板模板剪刀撑单独设置,拆模时,将灰色支撑拆掉,保留黄色支撑就可以了!

如果你还没明白,下面这个图去掉了次龙骨方木和模板,应该更直观:


后浇带样板做法给您介绍完了,最后还要注意以下几点:

1、对模板及支架,应进行设计。模板及支架应具有足够的承载力、刚度和 稳定性,应能可靠地承受施工过程中所产生的各类荷载。所以,这个样板只是做法,其中立杆、水平杆的间距因工程而异,不可以照搬照抄。支架设计时还需注意:模板支架的高宽比不宜大于 3;当高宽比大于 3 时,应增设稳定性措施,并应进行支架的抗倾覆验算。立杆的步距不应大于 1.8m;顶层立杆步距应适当减小,且不应大于 1.5m。

2、立杆上应每步设置双向水平杆,水平杆应与立杆扣接。

3、立杆底部应设置垫板。

4、可调托座距顶部水平杆的高度不应大于 600mm,可调托座螺杆外径不应小于 36mm,插入深度不应小于 180mm。

5、在立杆底部的水平方向上应按纵下横上的次序设置扫地杆。

6、相邻钢管接头不能在同一步之内,相互错开应大于500mm。

后浇带模板支设标准做法

一、操作要点

1、后浇带模板支设必须采用独立设计系统,与满堂脚手架安拆互不影响,且上下层立杆放置同轴心,后浇带砼未浇筑不得拆除;楼层通道应按方案中明确位置预留架体开口,后浇带板面应作防护,并在实施过程中严格执行。

2、现浇板后浇带模板上部侧口模板与钢筋位置锯槽吻合,安装牢固,或采用钢丝(板)网支设牢固,上口两侧加设木方,并用木模板整体封闭、保护,直到砼浇筑时打开。

3、地下室顶板后浇带两侧砼浇筑后加设挡水台,地下室外墙后浇带按设计方案执行。

二、质量效果



图 1:后浇带模板支设必须采用独立设计系统, 与满堂脚手架安拆互不影响,且上下层立杆放置同轴心,后浇带砼未浇筑不得拆除。


图 2:楼层预留通道洞口搭设规范



图 3:后浇带模板上部支设侧模与钢筋位置锯槽吻合,安装牢固。


图 4:后浇带模板上部支设用钢板网,安装牢固。




图 5:筏板后浇带模板支设做法①、②




图 6:后浇带用木盖板覆盖保护,木盖板固定用木龙骨安装牢固。


图 7:地下室顶板后浇带两侧砼浇筑后加设挡水台


免费打赏

相关推荐

APP内打开