看了很多图纸,有个问题请教一下。如下图。互感器看到一些图用3个,一些图用1个?什么时候用1个互感器?谢谢

看了很多图纸,有个问题请教一下。如下图。
互感器看到一些图用3个,一些图用1个?什么时候用1个互感器?
谢谢

1207660171767.JPG

免费打赏
sdwjlong
2008年04月25日 00:38:41
12楼
不会把零序,认为是一个了吧。
回复
qian68747
2008年04月25日 13:52:12
13楼
图上不都是用的三个吗???
那里有一个的,当然用一个的地方是有的,如测功率因数的电流信号,电动机看运行电流等
你拿一个的图来.
回复
yuanye5899
2008年04月28日 12:51:19
14楼
有点弱智的问题
回复
wxdchgs
2008年04月28日 14:01:30
15楼

就是!
回复
echo_z_zhao_1981
2008年04月29日 14:46:53
16楼
我觉得和用于保护的TA接线方式也有关吧。
回复
cll-19830811
2008年04月29日 16:54:32
17楼
三相平衡的用一个,不平衡的用3个
回复
liqing126
2008年04月29日 21:09:56
18楼
配电室里一般用3个,动力控制一般用1个。CM2是常熟产品,我们平时一般这样做,但重要动力控制也用3个
回复
c283434618
2008年04月30日 13:27:35
19楼
重要负荷就选用三个互感器 非重要负荷就选用一个互感器