看了很多图纸,有个问题请教一下。如下图。互感器看到一些图用3个,一些图用1个?什么时候用1个互感器?谢谢

看了很多图纸,有个问题请教一下。如下图。
互感器看到一些图用3个,一些图用1个?什么时候用1个互感器?
谢谢

1207660171767.JPG

免费打赏
zsp1976
2008年04月09日 20:03:25
2楼
只测量B相电流.
回复
lch999
2008年04月10日 22:39:14
3楼
还有其它想法吗?
回复
ylbyu
2008年04月11日 07:30:06
4楼
想节约成本,用一个。重要的负荷还是用三个,比较好啊。
回复
ylbyu
2008年04月11日 07:35:20
5楼
请问楼主CM2的断路器怎么样啊。
回复
wskal
2008年04月11日 15:49:34
6楼
动力负载回路可以只用1个,三相是平衡的
回复
peca
2008年04月11日 16:33:30
7楼
三相平衡的用一个,不平衡的用3个
回复
flytosky_1982
2008年04月15日 20:27:37
8楼
三相平衡的用一个,不平衡的用3个
回复
qdzcjuan
2008年04月16日 12:22:37
9楼
什么情况下三相平衡,什么情况下不平衡?
回复
姜振祥
2008年04月16日 14:42:15
10楼
三相平衡的用一个,不平衡的用3个 一般情况这么讲,这和设计有关
回复
liqing126
2008年04月23日 21:48:07
11楼
配电室里一般用3个,动力控制一般用1个。CM2是常熟产品
回复