请教一下关于挡烟垂壁的设计是否合理
天桥底下说书的
2023年03月01日 16:11:54
来自于通风排烟
只看楼主

在中庭位置,设置了一圈挡烟垂壁,设计要求是落至地面,梁下高度3300,请问一下此处使用挡烟垂壁还是应该换成防火卷帘

在中庭位置,设置了一圈挡烟垂壁,设计要求是落至地面,梁下高度3300,请问一下此处使用挡烟垂壁还是应该换成防火卷帘

image.png

ibinzh
2023年03月01日 23:26:29
2楼

我的做法是,首层不会要求落到地面,其他楼层就看情况,例如如果二层的挡烟垂壁落到二层地面时,储烟仓厚度就可以高一点,计算最大允许排烟量就可以得出更大的值。如果二层的垂壁没有落到二层地面,储烟仓厚度就更小,风口数量就可能需要更多。

天桥底下说书的:设计的位置是在二层的中庭,如果落到地面的话挡烟垂壁的高度就要2米多了

回复
fengruoshenru
2023年03月02日 09:12:16
3楼

要看建筑专业把中庭怎么处理的防火分区,如果中庭无可燃物单独做防火单元,不参与任何楼层的防火分区,那每层与中庭连通的部位均要做防火卷帘分隔,此处挡烟垂壁的作用应该是要将中庭单独划分防烟分区使用的!

天桥底下说书的:这种电动挡烟垂壁应该用的都是柔性材料吧,柔性材料高度2M多的话能满足挡烟垂壁的性能要求吗

回复

相关推荐

APP内打开