请问:现实中,谁见过从变压器低压侧端子上直接引出A/B/C/PEN/PE五线的?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2023年02月28日 17:10:21
只看楼主

请问:现实中,谁见过从变压器低压侧端子上直接引出A/B/C/PEN/PE五线的? 据我所知: 1、即便是施工专用变压器,变压器及低压侧第一只出线柜也肯定是电业局安装的,根本不可能由建设工程总包单位安装,且电力部门从变压器低压侧端子上也肯定是四线引出A/B/C/PEN。 2、正规电气设计,从变压器低压侧端子上也肯定是A/B/C/PEN四线引出,包括变压器低压侧母线槽,任何厂家估计也没有做过五根铜排的。

请问:现实中,谁见过从变压器低压侧端子上直接引出A/B/C/PEN/PE五线的?


据我所知:

1、即便是施工专用变压器,变压器及低压侧第一只出线柜也肯定是电业局安装的,根本不可能由建设工程总包单位安装,且电力部门从变压器低压侧端子上也肯定是四线引出A/B/C/PEN。

2、正规电气设计,从变压器低压侧端子上也肯定是A/B/C/PEN四线引出,包括变压器低压侧母线槽,任何厂家估计也没有做过五根铜排的。


以上是我的个人看法。


请问:现实中,谁见过从变压器低压侧端子上直接引出A/B/C/PEN/PE五线的?


请大家各抒己见、踊跃发言!



免费打赏
shdq2777
2023年03月01日 10:11:23
2楼

PEN/PE  人家在变压器内部给你分开了。但是真没见过

muyuyao:没听说过,在内部咋分开?

回复
muyuyao
2023年03月06日 16:34:03
3楼

没听说过,在内部咋分开?

回复
qd214194599
2023年05月04日 16:39:30
4楼

你所说的变压器端PE线,实际工程中从地网用热镀锌扁铁或直径16热镀锌圆钢引至进线柜与PE母排可靠连接。

回复
kolapika
2023年05月05日 10:20:09
5楼

没见过低压有5个接线端子的变压器,也觉得没有意义。

而且根据IEC标准,在变压器处直接接地的缺点多,推荐在低压配电柜内将PEN分开成PE和N母排,并通过PE母排与总等电位连接,进而实现与接地装置的连接,而不是直接连接接地装置