请问:中性点直接接地的变压器低压侧,存在纯N线吗? 我认为从变压器低压侧中性点端子引出的是PEN线,根本不是N线。 请大家各抒己见、踊跃发言!
请问:中性点直接接地的变压器低压侧,存在纯N线吗?
我认为从变压器低压侧中性点端子引出的是PEN线,根本不是N线。
好深奥,PE与N是经常搞混的,什么接地保护,接零保护,N只有一点接地,PE可以多点接地,头都大的
muyuyao:TT系统对应保护接地,TN系统对应保护接零,反之亦然,这是传统概念。现在似乎某些规范也把TN系统中用电设备金属外壳接PE线也叫作保护接地,这很令人费解,反而让人无法快速判断是什么接地型式了,头的确会大!
muyuyao:我认为:1、中性点接地的变压器,其低压侧中性点应当叫作PEN!2、从以上中性点引出的线,肯定也应当叫做PEN线。3、箱变低压柜中的,可以同时有PEN排和PE排,其目的是为了便于对应概念接线,也可以只有PEN排。4、以上PEN排和PE排其实是相通的,都与已接地的变压器中性点相连。5、以上PEN排和PE排单独与变压器中性点PEN点相连的情况,在我国现实中似乎根本不存在,应为电业局不可能多浪费一根大截面导线,设计院也不会各设计一根大截面导线的。
muyuyao:我认为:1、中性点接地的变压器,其低压侧中性点应当叫作PEN!2、从以上中性点引出的线,肯定也应当叫做PEN线。3、箱变低压柜中的,可以同时有PEN排和PE排,其目的是为了便于对应概念接线,也可以只有PEN排。4、以上PEN排和PE排其实是相通的,都与已接地的变压器中性点相连。5、以上PEN排和PE排单独与变压器中性点PEN点相连的情况,在我国现实中似乎根本不存在,因为电业局不可能多浪费一根大截面导线,设计院也不会各设计一根大截面导线的。6、正因为变压器低压柜中的那根排是PEN排,所以才能用四芯电缆从该低压柜以TN-C形式引出电源A/B/C/PEN