市政给排水规划设计及施工技术 高水平的市政给水排水工程规划是合理利用城市水资源、科学地保护城市水环境、保障城市发展的设计、管理、实施建设的指南。一、宏观层面从宏观层面分析市政给排水规划设计 给排水规划设计宏观层面所面对的是大范围的思考,涉及到规划区范围以外甚至跨城市、跨地区的区域性问题,影响深远,对城市可持续发展有着举足轻重的作用。(一)防洪排涝规划1、防洪排涝概念: 防洪排涝是城市的生命线,防洪排涝规划主要针对对象是外洪和内洪,外洪以防为主,如防洪堤、水库等,而内洪则是排蓄为主。对城市而言,在规划重现期内,不应有“涝”的概念,只有雨水如何及时排除或滞蓄起来的问题。
高水平的市政给水排水工程规划是合理利用城市水资源、科学地保护城市水环境、保障城市发展的设计、管理、实施建设的指南。
一、宏观层面
从宏观层面分析市政给排水规划设计
给排水规划设计宏观层面所面对的是大范围的思考,涉及到规划区范围以外甚至跨城市、跨地区的区域性问题,影响深远,对城市可持续发展有着举足轻重的作用。
(一)防洪排涝规划
1、防洪排涝概念:
防洪排涝是城市的生命线,防洪排涝规划主要针对对象是外洪和内洪,外洪以防为主,如防洪堤、水库等,而内洪则是排蓄为主。对城市而言,在规划重现期内,不应有“涝”的概念,只有雨水如何及时排除或滞蓄起来的问题。
2、排洪与排水标准衔接问题:
城市排水是解决较小汇流面积上短历暴雨产生的排水问题,采用的是暴雨公式,暴雨时段控制在5—120min,选用暴雨样本是年超大值法;而排洪考虑汇水面积大,目前多采用水文公式(也是暴雨推理公式),使用某重现期(如10年一遇)24h暴雨量为基本数据,其选用暴雨样本是年最大值法。因此进行防洪排洪规划时,应充分考虑排洪与排水重现期标准衔接问题。
3、排洪措施:
排洪措施主要有地面全抬高方案和雨水泵加滞洪区方案(地面不抬高或部分抬高)。对于山区,考虑到内洪来得快、退得快,设置雨水泵站效益不大,宜采用全抬高方案,但同时也要考虑现状村庄过渡,可设置局部的抽排设施。
二、微观层面
从微观层面分析市政给排水规划设计
微观层面主要为单项市政工程给排水规划和设计。
一方面城市建设在发展过程中会遇到具体新课题,必须采用新办法、新材料、新产品去解决;
另一方面,具体规划设计必须符合节能省地建设新理念。
(一)污水处理新技术的发展
从可持续发展角度而言,采用延时曝气这种高资源占用(材料、土地)和高能源消耗低负荷工艺,以耗能方式取得污泥稳定的工艺是不适合中国国情的,从生活污水反应器发展趋势看是从活性污泥工艺和生物膜反应器向高效的移动床和流化床发展。
最近国内尝试使用一种高效载体生物强化A/O工艺,它是在A/O反应池的好氧池末端投加活性硅藻土,同时好氧硝化液和沉淀污泥回流至缺氧池,?利用硅藻土的高效载体生物作用(流化床)和吸附,混凝及过滤等物化作用,实现生物脱N和物化除P,较好地解决了纯生物或纯化学污水工艺中脱N与除P相互矛盾的问题。
(二)污水管道设计中新管材的推广
在给排水工程中推广PCCP管、PVC-U管、PE管、聚丙烯(PP)等新型塑料复合管材,符合国家以塑代钢政策。同时管道摩阻小、排水量大、重量轻、施工方便,受到业主及施工方一致欢迎。但在具体使用过程中,应注意施工造成管道变形超标的问题,应确保管道两侧回填土的回填质量,必须分层夯实,使其密实度能够达到95%以上。
(三)雨水管道设计新思路
在缺水地区或地下水较深区域,尽量使雨水不排入下水道,尽量通过设计施工,将雨水渗透或截留。一则可以减少排水负荷,减少雨水管道投资;二则增加地下水补给,涵养地下水,进行水生态修复。另外,也可以设置雨水贮水池截留雨水作中水使用,但这要根据项目的具体情况,因地制宜。譬如地下水位高,下雨后地面充分湿润,地下径流很大,就不宜采用渗透法。
三、施工技术要点
市政工程给排水管道施工技术要点
(一)沟槽开挖及支护
通常,沟槽开挖的时候,多是运用机械开挖为主,以及人工配合产地的修坡方式来开挖的,为避免扰动管基之下原状土层,当挖掘机进行挖掘时,要预留2-3dm左右的基地,使用人工来铲修。在开挖的时候,需要注意避免边坡塌方,在施工之前要依据土壤类别及土力学性质对槽沟坡度进行确定。例如:沟槽土壤是亚粘土,那么放坡系数通常采用1:0.67;而杂填土地段可以运用1:1或者1:0.75的放坡系数。当挖槽较深的时候,可运用上部大开槽及下部留直坡施工法,对于直坡段,一定要加打密支撑,确保稳固;对于直槽槽帮的支撑通常采用的是1:1.05的比例。
在堆土时以两边堆土为原则,并距离沟槽边1m以外,一侧要进行摊平,用作施工通道,也可以每隔10-15m进行施工通道预留,在挖槽时,还要注意槽底泡水及超挖情况的产生,当槽底受到扰动或者泡水的时候,要先把泡水的松软部分挖除,再将超挖部分用碎石及砂等稳定性较好的材料进行回填密实,当在地下水位之下进行开挖的时候,要采取有效方法做好槽底的降排水工作,从而确保干槽的开挖,在槽坑底也要预留2dm的厚土层。
(二)管道安装施工技术要点
在给排水的管道安装施工中,要先进行管材选用及检查,这些管材和主要配件要由合格制造商进行提供,当管材进场时,要由施工方的材料工程师进行产品质量验证,如果外观检查不能保证管材质量的时候,可进行内外试验,同时,进场管子一定要是通过实验室专业检验合格且取得合格检验报告的产品。当下管的时候,要依据测量中心线,并用细绳对管道一侧边线进行控制,且采用8t的轮胎吊车来下管,吊车和沟槽边缘至少要在1m以上,这主要为了避免沟壁的坍塌,保证沟槽边坡稳定。当下管的时候,要使用专用吊钩或者柔性吊索,禁止使用钢丝绳管内穿入吊起,而且要有专门人员进行指挥,套管子时要找好重心,尽量平吊轻放,尽量防止基底管道扰动发生碰撞。
当施工现场比较狭窄机械下管不方便的时候,可以采取人工压绳下管的方法,当有架空线路的时候,可以保持一定安全距离。在管道安装的时候,一定要符合有关质量要求,像管道要垫稳,不能有泥土、砂浆、砖石及木块等杂物,管底的坡度不能倒流水,且缝宽要均匀,管座的混凝土要捣实,并和管壁紧密结合,其管壁回填粗砂的时候也要密实。
绿色环保节能已成为未来城市发展的方向,运用创新技术来优化设计现代城市市政工程给排水系统、污水处理系统、消防水系统等市政公用设施,这应该是每位市政给排水工作者努力实现的目标