变压器布置
liuwench
liuwench Lv.5
2005年02月22日 17:50:41
来自于变压器
只看楼主

宽面推进的变压器低压侧宜向门外, 这是为了安全考虑吗? 我认为反方向更能节约低压母线等 请赐教

宽面推进的变压器低压侧宜向门外, 这是为了安全考虑吗? 我认为反方向更能节约低压母线等 请赐教
免费打赏
liuwench
2005年02月23日 08:42:07
2楼
ding
回复
jack1013
2005年02月23日 17:39:18
3楼
一般电缆沟都是做在柜子后侧,如果反过来,则不安全.
回复
nlb
2005年02月24日 06:13:11
4楼
从安全考虑。
回复
王磊
2005年02月24日 14:25:14
5楼
我一般的情况下把高压放在里面,电压放在外面,就是从安全考虑的
回复
dianlichu
2005年02月24日 16:22:09
6楼
高压放在外面不太合适吧!
回复
lixinyu129
2007年08月16日 14:55:30
7楼
回复