总图明确高程系、坐标系。从业十年这个还真没注意过,下次一定注明上。 即使是内平开窗(一般开启90°),关系到排烟面积的问题,开启角度也要注明>70°即可。 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019最新。 《外墙外保温工程技术标准》JGJ-2019最新。 《重载地面、轨道等特殊楼地面》19J305最新06J305作废。 《钢结构防火涂料应用技术规范》:CECS24:2020最新

  1. 总图明确高程系、坐标系。从业十年这个还真没注意过,下次一定注明上。

  2. 即使是内平开窗(一般开启90°),关系到排烟面积的问题,开启角度也要注明>70°即可。

  3. 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019最新。

  4. 《外墙外保温工程技术标准》JGJ-2019最新。

  5. 《重载地面、轨道等特殊楼地面》19J305最新06J305作废。

  6. 《钢结构防火涂料应用技术规范》:CECS24:2020最新

  7. 9.1.7 墙体砌筑时,墙底部应先砌实心砖(如灰砂砖、页岩砖)或先浇筑C20混凝土坎台,其高度200mm,宽度同墙厚。中南图集《蒸压加气混凝土砌块墙体构造》11ZJ1103-5说明三。不同的是山东省图集《蒸压加气混凝土砌块墙体构造》L22J126中缺无此要求。不知是否因为南方多雨的原因。

  8. 如果电梯井道为砖混结构,在导轨支架安装处应设置300mm高的混凝土圈梁,并在每层厅门留洞上沿和下沿均设300mm高与井道同宽的混凝土梁。这一条我没找到出处。

  9. 2.2.5自动扶梯、楼梯的下部和其他室内外低矮空间可以进入时,应在净高不大于2.00m处采取安全阻挡措施。--建筑与市政工程无障碍通用规范GB55019-2021

首层楼梯间下方一般都不满足2.00m要求,故要设置安全阻挡设施,这是强条。

  1. 《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB50364-2018最新

  2. 《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020最新

有没有发现2018年以后执行的验收规范、技术规范都改成了验收标准、技术标准。

  1. 《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T8485-2019最新

  2. 《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)最新

  3. 建筑工程竣工验收时室内环境污染物浓度应满足《建筑环境通用规范》GB 55016-2021表5.1.2的规定。(而不是《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020标准了)