以前路灯施工图都做TT系统三相四线,单灯接地,但是做了漏电开关后误跳太多,不好管理,后来全改五线制TN-S,单灯每隔几盏重复接地,究竟是否可靠,哪种更合理,请大家讨论?
以前路灯施工图都做TT系统三相四线,单灯接地,但是做了漏电开关后误跳太多,不好管理,后来全改五线制TN-S,单灯每隔几盏重复接地,究竟是否可靠,哪种更合理,请大家讨论?
2楼
楼主你好,你的TT系统的总开关是多大漏电动作电流呢?我最近在研究路灯配电问题。根据我的研究结果,TT系统的RCD不得小于200毫安。
此外,路灯TN-S比TT系统要好用的多,可以几盏灯做一处接地体。我们一直如此设计。
回复
3楼
我也一直在考虑这个问题。我们做路灯也是TN-S,隔几盏做接地,大概50米左右。不过以前一直没有给开关加漏电。因为南方多潮湿,我怕误跳的几率大。前些天有份图去评审,一位前辈提出我的开关应该都加漏电保护开关(100mA)。想问大鼻子前辈,这样的话效果如何?
回复
4楼
分路开关我也做过100MA,但是线路长了还是误跳,要不全用300MA是否安全了。
用了TN-S后的确挺好用可造价高了,甲方不够乐意,而且很多权威人士一直提倡TT,总有些七上八下
另外TN-S是否需要漏电保护?
回复
5楼
大鼻山说得对,漏电电流不能太小。实际上,做了TT系统,单灯的接地电阻值很宽松。洪元熙的《建筑工程电气设计》的照明部分有比较好的讲解,可以借鉴。
回复
6楼
我们一直使用TT系统,路灯设置重复接地,每盏路灯安装RT14熔丝,维修也很方便,做TN-S是否价格比TT高呢?在有必须装RCD,可靠性不及TT吧?
我的一些见解,请指教
回复
7楼
是TT一定要漏电保护吧
回复
8楼
TN-S系统不需要RCD,但是需要B类断路器(即带短延时的),如CM1E,普通的DZ20一般不行。
TT系统除了总开关要漏电保护外(保护接地故障),同样必须具备短延时保护(保护相-中短路)。而现实中这种多功能的保护电器几乎难以寻觅。
由此可见,TN-S不会比TT贵,相反,要更便宜
回复
9楼
“做了TT系统,单灯的接地电阻值很宽松。”?这是一个不太正确的说法,应取决于你的灯具保护是RCD还是熔断器。
如果你选择熔断器,比如6A的,你可以算算此时的接地电阻是多大——不到10欧。大还是小?
只有灯具保护采用RCD时,接地电阻才可以很大。——可是你看有几个人在灯杆里设置漏电开关去保护灯具了?估计一夜就把漏电开关偷光!
回复
10楼
纯理论的东西,到了实践中,可能处处碰壁。
其实TT系统应用于路灯,还有一个致命性的大问题。等我空闲了,在仔细说与你们听(城市边缘已提前略知一二了)
回复
11楼
而TT系统采用主开关为RCD,而末端为熔断器时,则无法保证选择性:大多数RCD会越级跳闸
回复