消防水源之市政给水
不上你的当
2023年02月16日 11:25:19
只看楼主

一、设置条件(何时选用市政给水) 当市政给水管网连续供水时,消防给水系统可采用市政给水管网直接供水。 (因火灾发生是随机的,并没有固定的时间,因此要求市政供水是连续的才能直接向消防给水系统供水。有的小城镇或工矿企业为节能或节水而采用间歇式定时供水,在这种情况下有可能发生在非供水时间的火灾,其扑救就会因缺水而造成扑救困难。) 二、设置要求 1、用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:

图片

一、设置条件(何时选用市政给水)

当市政给水管网连续供水时,消防给水系统可采用市政给水管网直接供水。

(因火灾发生是随机的,并没有固定的时间,因此要求市政供水是连续的才能直接向消防给水系统供水。有的小城镇或工矿企业为节能或节水而采用间歇式定时供水,在这种情况下有可能发生在非供水时间的火灾,其扑救就会因缺水而造成扑救困难。)

二、设置要求

1、用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:

① 市政给水厂应至少有两条输水干管向市政给水管网输水。

(两个水厂或一个水厂的两条干管,不能是一条干管分出的两条支管)

② 市政给水管网应为环状管网

③ 应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。

图片

图片

2、当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定:

① 设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网;

② 接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于DN150,枝状管网的管径不宜小于DN200。当城镇人口小于2.5万人时,接市政消火栓的给水管网的管径可适当减少,环状管网时不应小于DN100,枝状管网时不宜小于DN150;

③ 工业园区、商务区和居住区等区域采用两路消防供水,当其中一条引入管发生故障时,其余引入管在保证满足70%生产生活给水的最大小时设计流量条件下,应仍能满足本规范规定的消防给水设计流量。

图片

3、倒流防止器

为防止倒流污染市政给水,故设置倒流防止器。

需要注意的是,倒流防止器与止回阀不能互相替代。这是因为倒流防止器防倒流功能更强大,但是水头损失也大。

图片

图片

图片

4、计量表和无表防险

图片

图片

市政消火栓是公家的,室外室内消防设施是业主的,谁买单的问题。

天津进一步规定了“无表防险”,总之要确保市政给水老百姓喝水安全,不是谁随随便便就可以接的。

《天津市城市供水管理规定》第二十条 用户需要安装无表防险设施的,应向所在区、县公安部门申请,经批准后向供水企业办理安装手续并交纳防险准备费。

用户不得擅自开封启动无表防险设施,需要试验内部消防设施的,应通知供水企业派人启封。发生火灾时,用户自行启动无表防险设施,灭火后应及时通知供水企业重新铅封。


内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某酒店给水及消防水施工图

https://ziliao.co188.com/d63770947.html


知识点:消防水源之市政给水


相关推荐