操作任务采用调度操作编号下令,操作票每一个项目栏只准填写一个操作内容。 固定式高压开关柜倒闸操作标准术语 (1) 高压隔离开关的拉合: ①合上:例:合上 201-2( 具体应检查操作质量,但不填票
操作任务采用调度操作编号下令,操作票每一个项目栏只准填写一个操作内容。
固定式高压开关柜倒闸操作标准术语
(1) 高压隔离开关的拉合:
①合上:例:合上 201-2( 具体应检查操作质量,但不填票 )
②拉开:例:拉开 201-2( 具体应检查操作质量,但不填票 )
(2) 高压断路器拉合:
① 合上:分为二个序号项目栏填写,例如 1) 合上 201 ; 2) 检查 201 应合上。
② 拉开:分为二个序号项目栏填写,例如 1) 拉开 201 ; 2) 检查 201 应拉开。
(3) 全站由运行转检修的验电,挂地线:
验电,挂地线的具体位置以隔离开关位置为准,称 “ 线路侧 ”“ 断路器侧 ”“ 母线侧 ”“ 主变侧 ”。
例:①在 201-2 线路侧验电确无电压;
②在 201-2 线路侧挂 1 #地线 。
(4) 全站由检修转运行时拆地线:
例:①拆 201-2 线路侧 1 #地线;
②检查待恢复供电范围内接地线,短路线已拆除
(5) 出线开关由运行转检修验电、挂地线:
例:①在 211-4 开关侧验电应无电;
②在 211-4 开关侧挂 1 #接地线;
③在 211-2 开关侧验电应无电;
④在 211-2 开关侧挂 2 #接地线;
⑤取下 2ll 操作保险;
⑥取下 211 合闸保险 (CDIO) ; ( 或拉开 211 储能电源开关 CT7 , CT8)。
(6) 出线开关由检修转运行拆地线:
例:①拆 211-4 开关侧 1 #地线;
②拆 211-2 开关侧 2 #地线;
③检查待恢复供电范围内接地线,短路线已拆除;
④给上 211 操作保险;
⑤给上 211 合闸保险 (CDlO) ; ( 合上 211 储能电源开关 CT7 , CT8)。
(7)配电变压器由运行转检修验电,挂地线
例:①在 1TlOkv 侧验电应无电;
②在 1T 10 kv侧挂 1 #地线;
③在 1T 0.4kv 侧验电应无电;
④在 1T 0.4kv 侧挂 2 #地线;
(8) 配电变压器由检修转运行拆地线:
例:①拆 1T10kv 侧 1 #接地线;
②拆 1T 0.4kv 侧 2 #接地线;
③检查待恢复供电范围内接地线,短路线已拆除。
手车式高压开关柜倒闸操作标准术语
(1) 手车式开关柜的三个工况位置:
①工作位置:指小车上、下侧的插头已经插入插嘴 ( 相当于高压隔离开关合好 ) ,开关拉开,称热备用,开关合上,称运行;
②试验位置:指小车上、下插头离开插嘴,但小车未全部拉至柜外,二次回路仍保持接通狀态,称为冷备用;
③检修位置,指小车已全部拉至柜外,一次回路和二次回路全部切断。
(2) 小车式断路器操作术语:
“ 推入 ”“ 拉至 ” 将211小车推入试验位置,将 211 小车推入工作位置,将 211 小车拉至试验位置,将 211 小车拉至检修位置。
(3) 小车断路器二次隔离触头种类及操作术语。
①二次隔离触头种类:当采用 CD 型直流操作机构时,有控制插件,合闸插件, TA 插件,采用 CT 型交流操作机构时有控制插件, TA 插件;
②操作术语:给上取下 。
(版权归原作者所有,如有侵权联系删除!)
懂得分享,收获更多