冷库膨胀阀的调试经验与方法
糕糕泡芙
2023年02月09日 09:47:20
来自于制冷技术
只看楼主

小型冷库,包括活动式冷库,容量一般为100吨以下。冷库蒸发器采用排管式或冷风机或组合式,由压缩机组(水冷或风冷),节流膨胀阀等组成完整的制冷系统。压缩机多数采用半封闭式,较小系统采用全封闭式的。制冷剂以R22与R404a为常见。 冷库的制冷系统,一般最常见的操作故障为:制冷温度下降缓慢、系统堵塞引起运行工况不正常或无法运行等。 冷库制冷温度下降缓慢,多为操作调整不当所致,其中膨胀阀的调节是最为关键的。

www.ehvacr.com

膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。 www.ehvacr.com



按照这一定律,如果膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。


相反,如果膨胀阀出口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。进入蒸发器的流量和压力都加大,由于液体蒸发过剩,过潮气体(甚至液体)被压缩机吸入,引起压缩机的湿冲程(液击),使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至损坏压缩机。



Ehvacr

膨胀阀的开启度,应根据当时的库温进行调节,即在库温相对应的压力下调整。



例子:库温为-10度,查R22制冷剂的《热力性质表》,对应蒸发压力为2.55bar。冷库的蒸发温度应比库温低5-10度左右,即为-15~~-20度,相应的蒸发压力为1.96bar~~1.45bar。 暖通在线



压缩机的吸气压力由于存在吸气管的压力损失和过热度(取决于管路的长短和隔热效果),一般较蒸发压力稍高。此时膨胀阀的调节压力应基本与蒸发压力相似(蒸发压力稍高)。 


www.ehvacr.com

调节膨胀阀必须仔细耐心地进行,调节压力必须经过蒸发器与库温产生热交换沸腾(蒸发)后再通过管路进入压缩机吸气腔反映到压力表上的,需要一个时间过程。


Ehvacr



暖通百科

每调动膨胀阀一次,一般需10~15分钟的时间后才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上,调节不能操之过急。压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压力的主要依据参数。 膨胀阀技术性能的好坏,直接影响其能否正常调节运行的标志。



通常容易出现过滤网的堵塞、感温剂的泄漏等故障。造成调节反应不灵敏,调节失控或无法调节等。当膨胀阀的进口处出现结霜(或阀盖也结霜),进液管的温度比常温低,甚至结露。

本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:冷库膨胀阀的调试经验与方法

相关推荐:

冷库热力膨胀阀安装调试




压缩机的吸气压力低于库温下的相对应压力,机器运转温度和排气温度高,制冷温度下降缓慢或不下降,足以说明膨胀阀的滤网堵塞,存在脏堵或冰堵现象。   


本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:冷库膨胀阀的调试经验与方法

相关推荐:

热力膨胀阀调试方法与工作原理



免费打赏

相关推荐

APP内打开