屋面雨水排水
xrb791124
xrb791124 Lv.7
2023年01月26日 09:40:10
只看楼主

建筑给水排水与节水通用规范: 第4.5.2  屋面雨水排除、溢流设施的设置和排水能力不得影响屋面结构、墙体及人员安全,且应符合下列规定:           1  屋面雨水排水系统应保证及时排除设计重现期的雨水量,且在超过设计重现期雨水状况时溢流设施应能安全可靠运行; 请问溢流设施必须设置吗?

建筑给水排水与节水通用规范:

第4.5.2  屋面雨水排除、溢流设施的设置和排水能力不得影响屋面结构、墙体及人员安全,且应符合下列规定:           1  屋面雨水排水系统应保证及时排除设计重现期的雨水量,且在超过设计重现期雨水状况时溢流设施应能安全可靠运行;

请问溢流设施必须设置吗?

路漫漫而修远
2023年01月26日 18:33:54
2楼

屋面在使用过程中落叶、尘土等杂物会堆积在雨水口周边,加之管理部门疏于管理,很容易造成雨水斗无法排水,而积水在无法及时有效排出的情况下,女儿墙围合的屋面就成了蓄水池,蓄积的雨水增加了屋面的荷载,会对屋面结构板构成威胁,影响结构安全,所以溢流设施是很有必要的。

回复
rolandiltg
2023年01月27日 09:55:41
3楼

学习了,学习了,学习才能强国~~

回复
matrixian
2023年01月27日 13:09:28
4楼

必须设置,有很多内凹的屋面,无法设置溢流管,就需要参考规范F附录,穿屋面,走横管排到室外.


规范上还提到要求结构预留荷载,电气设置"水位报警装置".详见条文说明

xrb791124:以前不是强条,中原地区做的不多。现在成了强条。怎么样把握?

回复

相关推荐

APP内打开