水池单块板计算的弊端
bnanna
bnanna Lv.2
2023年01月19日 17:30:42
只看楼主

以下文章来源于HX市政结构微探索 ,作者天隆寺主持 “ 将复杂水池中的某块板单独拎出来,查询静力计算手册得到内力,然后配筋是水池结构设计中的常用方法,但该法因未对节点不平衡弯矩进行分配,设计结果不安全。”

以下文章来源于HX市政结构微探索 ,作者天隆寺主持


“ 将复杂水池中的某块板单独拎出来,查询静力计算手册得到内力,然后配筋是水池结构设计中的常用方法,但该法因未对节点不平衡弯矩进行分配,设计结果不安全


01

单块板计算

简单水池由壁板、顶板及底板组成。一般顶板采用PKPM软件可以得到很好的计算结果,计算及出图效率都很高。壁板和底板可采用单块板进行计算,单块板可采用理正工具箱里面的单块板模块,该模块的裂缝计算公式是执行混凝土规范而不是水池设计规范,其配筋结果会比水池规范大,偏安全。根据计算结果,调整配筋可得到满足强度、裂缝及挠度的丰富计算书,是水池计算的首选方法,也是方案设计阶段估算板厚的重要手段。

下图1是一简单水池横向和纵向单块板内力计算结果。

图片

图片                图1  矩形水池相邻壁板内力图(调整前)

由上图1可知,XZ向壁板水平支座弯矩值为14.4,YZ向壁板水平支座弯矩为值7.2,两相邻壁板交接处节点水平弯矩值不等,而实际整体受力分析其应相等,这是单块板法计算的弊端。单块法计算会存在相邻交接处板块内力不等,需对其进行弯矩调整,因弯矩调整过程比较复杂,很多设计人员在实际的设计过程中均忽略这一步骤,其设计结果可能偏不安全,故采用单块板法应进行弯矩调整或采用整体分析法。


02

单块板计算+弯矩调整

XZ向壁板弯矩调整如下表所示(具体调整方法详见《给水排水工程结构设计手册》):

图片

    XZ和YZ向壁板弯矩调整后的内力图如下所示:由图可知XZ向水平边缘弯矩值减小了17%,水平跨中弯矩增大43%;YZ向水平边缘弯矩值增大了65%,水平跨中弯矩减小138%(异号)。


图片

图片


图2 矩形水池相邻壁板内力图(调整后)


03

结  论

由此可见如采用单块板法计算而不进行交接处的弯矩调整,计算结果误差较大。以上仅对水平弯矩进行分析,壁板竖向弯矩与底板之间依然存在调整、分配及协调的因素,故水池整体计算是未来电算的方向,单块板法可用在方案阶段及对电算结果规律的校核。


知识点:水池单块板计算的弊端

关于水池计算

d113375743
2023年02月07日 09:38:11
2楼

有的大院就是按单板校核~~理正工具箱水池和单块板都有~~可以对比计算结果。