一、系统形式及风量 无可开启外窗的开水间应设机械排风系统。设置竖向集中排风系统时,宜在上部集中安装排风机。 当在每层或每个开水间设排气扇,且共用竖井和屋顶风机楼层较多时,集中排风机的风量确定应考虑一定的同时使用系数。根据系统负担楼层的数量以及各层开水间的使用频率,可取竖井上所有开水间总排风量的50%~80%作为屋顶风机选型用风量以及竖井设计风量。


一、系统形式及风量

无可开启外窗的开水间应设机械排风系统。设置竖向集中排风系统时,宜在上部集中安装排风机。

当在每层或每个开水间设排气扇,且共用竖井和屋顶风机楼层较多时,集中排风机的风量确定应考虑一定的同时使用系数。根据系统负担楼层的数量以及各层开水间的使用频率,可取竖井上所有开水间总排风量的50%~80%作为屋顶风机选型用风量以及竖井设计风量。

二、风量

建议开水间排风量取 6次/h 换气。

开水间内容积按吊顶下有效容积计算,取层高3m。经计算,单层开水间排风量72?/h。选用带有止回阀的排气扇,额定风量为100?/h。