现今,由于人们对于室内环境舒适度与健康性的要求越来越高,室内不仅需要适宜的温度和湿度,还必须有新鲜的空气,所以新风系统的设计也越来越多的被人们关注。新风引入方式有自然通风和机械通风两种。 目前在新风引入方面与VRF系统结合使用的比较多的设备有全热交换器和全新风机两种,这两种设备都能很好的与VRF系统进行联动和统一控制,将新风系统和空调系统完美的融合为一体,为用户提供更为舒适的空调环境。 1全热交换器

全热交换器是一种可以进行热回收的换气设备,能在换气的同时进行室内排气的能量回收,从而可以降低空调负荷,减少空调设备的容量、投资费用和运行费用。其原理是把室内空气和室外的新风通过热交换元件进行换热,也就是利用排风的余热对新风进行处理,有效地节约能源并能同时解决新风问题,提高舒适性。全热交换器是由热交换元件、风管接口、多叶片风扇、风扇电机以及空气滤网组成。

空调设备中新风的引入量,根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015中以普通办公室为例,如在室人员以4m2/人、30m3/h人的新风量计算,一般新风负荷约占空调负荷的30~40%左右。由此可见,新风负荷对于空调设备容量的影响很大,为了尽量减少新风对于空调系统的影响从而达到节能的效果,设计时可以从以下两个方面考虑:

(1)在保证室内空气品质的基础上,减少新风引入量。在新风量要求较少的预热阶段或在室人员较少的时间段内,可设置C02浓度探头等手段来限制新风的引入量,以达到节能运转的效果。

(2)采用热回收功能的双向换气设施。全热交换器在减少设备容量且达到节能效果这一点上可以发挥很大的作用。外气通过全热交换器,夏季可以预冷、除湿,冬季可以预热、加湿,这样可以达到节约空调能耗15~20左右。

2.全新风机

全新风处理机是一种能完全处理新风负荷的新风机组,由室内外机组成,室内外机之间用冷媒管连接。全新风机本身通过先进的变频技术,在实现出色的制冷/制热的同时,使送入室内的新风温度接近室内温度,在重视舒适性的场合,全新风机可以将新风冷却(加热)到接近室内温度的状态之后再吹出,从而减少了新风对于室内温度波动的影响。全新风机的运转温度范围:制冷:19 ℃~43℃DB;制热:-5 ℃~15 ℃DB。在进行设计时,可以将全新风机与全新风系统联合使用,组成一套舒适、便利的空调系统。一般以为采用全新风机的设备费用较高,但实际上,(全新风+全新风机)与(全新风+通风扇方式)的设备容量、设备费用大致相同。


1.VRF+全新风机方式

图片


新风负荷及室内空气负荷全部由VRF机组承担;未经处理后新风送入室内,在室外天气情况恶劣(炎热、寒冷)的情况下,破坏室内稳定的温度场分布,使人感觉很不舒服。

2.VRF+换气扇方式

图片


新风负荷及室内空气负荷全部由VRF机组承担;未经处理后新风送入室内,在室外天气情况恶劣(炎热、寒冷)的情况下,破坏室内稳定的温度场分布,使人感觉很不舒服。


3.两种新风产品的特点

全新风机和全热交换器虽然都是新风处理设备,但其拥有各自的特点,适用于不同的场合:


图片


从上表中可以看到,两种新风产品在工作原理和系统结构上都有区别,因此,对应不同的项目,全新风机和全热交换器也有各自不同的适应性,下表列举了部分不同用途的建筑全新风机和全热交换器的适应性: