一、《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 8.3.1 民用建筑物内设置的变电所应符合下列规定: 3 变电所宜设在一个防火分区内。当在一个防火分区内设置的变电所,建筑面积不大于200m2时,至少应设置l个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门;当建筑面积大于200m2时,至少应设置2个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门;当变电所长度大于60m时,至少应设置3个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门。

一、《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

8.3.1 民用建筑物内设置的变电所应符合下列规定:

3 变电所宜设在一个防火分区内。当在一个防火分区内设置的变电所,建筑面积不大于200m2时,至少应设置l个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门;当建筑面积大于200m2时,至少应设置2个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门;当变电所长度大于60m时,至少应设置3个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门。

4 当变电所内设置值班室时,值班室应设置直接通向室外或疏散走道(安全出口)的疏散门。

5 当变电所设置2个及以上疏散门时,疏散门之间的距离小应小于5m,且不应大于40m。

二、《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

4.10.11 长度大于7m 的配电装置室,应设2个出口,并宜布置在配电室的两端;长度大于60m 的配电装置室宜设3个出口,相邻安全出口的门间距离不应大于40m。独立式变电所采用双层布置时,位于楼上的配电装置室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。

三、《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013

6.2.6 长度大于7m的配电室应设两个安全出口,并宜布置在配电室的两端。当配电室的长度大于60m时,宜增加一个安全出口,相邻安全出口之间的距离不应大于40m 。

四、总结

变电所宜设在一个防火分区内。当在一个防火分区内设置的变电所,建筑面积不大于200m2时,至少应设置l个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门;当建筑面积大于200m2时,至少应设置2个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门;当变电所长度大于60m时,至少应设置3个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门。当变电所设置2个及以上疏散门时,疏散门之间的距离小应小于5m,且不应大于40m。

长度大于7m 的配电装置室,应设2个出口,并宜布置在配电室的两端;长度大于60m 的配电装置室宜设3个出口,相邻安全出口的门间距离不应大于40m。独立式变电所采用双层布置时,位于楼上的配电装置室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。