低压线缆敷设用保护管的选择 1 相关规范要求 1.1《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022 6.2《室内布线》 6.2.1室内干燥场所的线缆采用导管布线时,应符合下列规定: 1采用金属导管布线时,其壁厚不应小于1.5mm; 2采用塑料导管暗敷布线时,应选用不低于中型的导管。 6.2.2室内潮湿场所的线缆明敷时,应符合下列规定: 1应采用防潮防腐材料制造的导管或电缆桥架;
低压线缆敷设用保护管的选择
1 相关规范要求
1.1《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022
6.2《室内布线》
6.2.1室内干燥场所的线缆采用导管布线时,应符合下列规定:
1采用金属导管布线时,其壁厚不应小于1.5mm;
2采用塑料导管暗敷布线时,应选用不低于中型的导管。
6.2.2室内潮湿场所的线缆明敷时,应符合下列规定:
1应采用防潮防腐材料制造的导管或电缆桥架;
2当采取金属导管或电缆桥架时,应采取防潮防腐措施,且金属导管壁厚不应小于2.0mm;
3当采用可弯曲金属导管时,应选用防水重型的导管。
6.2.3建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时,应符合下列规定:
1采用金属导管布线时,其壁厚不应小于2.0mm;
2采用可弯曲金属导管布线时,应选用防水重型的导管;
3采用塑料导管布线时,应选用重型的导管。
1.2《低压配电设计规范》GB50054-2011
7.2《绝缘导线布线》
7.2.10 暗敷于干燥场所的金属导管布线,金属导管的管壁厚度不应小于1.5mm;明敷于潮湿场所或直接埋于素土内的金属导管布线,金属导管应符合现行国家标准《电气安装用导管系统第1部分:通用要求》GB/T 20041.1或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091的有关规定;当金属导管有机械外压力时,金属导管应符合现行国家标准《电气安装用导管系统第1 部分:通用要求》GB/T 20041. 1中耐压分类为中型、重型及超重型的金属导管的规定。
7.2.21敷设在正常环境屋内场所的建筑物顶棚内或暗敷于墙体、混凝土地面、楼板垫层或现浇钢筋混凝土楼板内时,可采用基本型可弯曲金属导管布线。明敷于潮湿场所或直埋地下素土内时,应采用防水型可弯曲金属导管。
7.2.34布线用塑料导管,应符合现行国家标准《电气安装用电缆导管系统第1部分:通用要求》GB/T 20041.1中非火焰蔓延型塑料导管;布线用塑料槽盒,应符合现行国家标准《电气安装用电缆槽管系统第1部分:通用要求》GB/T 19215. 1中非火焰蔓延型的有关规定。塑料导管暗敷或埋地敷设时,应选用中等机械应力以上的导管,并应采取防止机械损伤的措施。
1.3《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
8《配电线路布线系统》
8.3.2明敷于潮湿场所或埋于素土内的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管,并采取防腐措施。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的镀锌钢导管。
8.4.2可弯 曲金属导管的选择应符合下列要求:
1明敷于室内外场所时,宜采用中型可弯曲金属导管;
2暗敷于墙体、混凝土地面、楼板垫层或现浇钢筋混凝土楼板内时,应采用重型可弯曲金属导管;
3暗埋于室外地下或室内潮湿场所时,应采用重型防水可弯曲金属导管。
8.6.2暗敷于墙内或混凝土内的刚性塑料导管应采用燃烧性能等级B2级、壁厚1.8mm及以上的导管。明敷时应采用燃烧性能等级B1级、壁厚1.6mm及以上的导管。
规 范 |
环境条件 |
金属导管 |
可弯曲导管 |
塑料硬质导管 |
壁厚b mm |
壁厚b mm |
|||
GB55024 |
干燥场所 |
b≥1.5 |
---- |
中型及以上 |
潮湿环境 |
防潮 b≥2.0 |
防水 重型 |
重型 |
|
GB50054 |
干燥场所 |
b≥1.5 |
基本型 |
非火焰蔓延型;中等机械应力以上;防止机械损伤(包封) |
潮湿环境 |
防潮 SC管 |
防水型 |
||
GB51348 |
干燥场所 |
b≥1.5 |
明敷:中型;暗敷:重型 |
明敷:B2,b≥1.8 暗敷:B1,b≥1.6 |
潮湿环境 |
防腐 b≥2.0 |
重型防水型 |
2 金属导管
2.1低压流体输送用焊接钢管,简称SC管
热浸镀锌,壁厚≥2毫米。除了不适应酸性腐蚀环境外,满足潮湿环境。
2.2套接紧定式镀锌钢导管,简称JDG管
电镀锌,壁厚1.6毫米。不适应潮湿环境。
智能化室内暗敷保护管的选择
1 相关规范要求
1.1《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016
7.5.8 建筑物内采用导管敷设缆线时,导管选用应符合下列规定:
1线路明敷设时,应采用金属管、可挠金属电气导管保护。
2建筑物内暗敷设时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管等保护,
7.5.3 塑料导管或槽盒及附件的材质应符合相应阻燃等级的要求。
1.2 《民用建筑电气设计标准》GB 51348- 2019
21.7.1 综合布线系统应根据环境条件,用户对电磁兼容性、带宽要求采用相应的线缆和配线设备,并应符合下列规定:
3 采用非屏蔽布线无法满足安装现场条件对线缆的间距要求时,应采用金属导管、金属槽盒敷设,或采用屏蔽布线系统及光缆布线系统。
21.7.4 从电信间引出的水平线缆,成束敷设时,宜采用槽盒的敷设方式。从槽盒引出至信息插座,可采用金属导管或可弯曲金属导管敷设。也是倾向于用金属导管,但也不排除暗敷设采用金属导管。
2 智能化系统室内线路暗管敷设时,能否采用PVC塑料管保护?
很多要求不高的常规项目,尤其是住宅项目,采用PVC塑料管楼板、墙壁暗敷设,施工方便、造价低廉。多个项目多年运行,效果良好。对一-些严格控制造价的项目,业主强烈要求采用PVC塑料管楼板、墙壁暗敷设。
消防线路暗敷保护管的选择
1《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
11. 2. 3 线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm; 线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。