1.防腐涂装工艺评定 1.1 钢板试件尺寸可为长1000mm、宽500mm,试件应平整且没有变形。检测涂料信息包括:产品名称和作用、颜色、固化剂批号、基料批号以及稀释剂比例。 1.2 涂料环境和评定条件应按下表进行记录,且当出现下列情况之一时,不宜进行油漆类涂装工艺评定: (1)环境温度低于5℃或高于38℃; (2)相对湿度大于85%,钢材表面温度低于露点以上3℃; (3)室外涂漆,有雾、霜,下雨,下雪,大风;

1.防腐涂装工艺评定

1.1 钢板试件尺寸可为长1000mm、宽500mm,试件应平整且没有变形。检测涂料信息包括:产品名称和作用、颜色、固化剂批号、基料批号以及稀释剂比例。

1.2 涂料环境和评定条件应按下表进行记录,且当出现下列情况之一时,不宜进行油漆类涂装工艺评定:

图片

1)环境温度低于5或高于38

(2)相对湿度大于85%,钢材表面温度低于露点以上3℃;

(3)室外涂漆,有雾、霜,下雨,下雪,大风;

(4)试样受潮及该状态将持续;

(5)试样有油、水和异物存在;

(6)超过规定的涂装间隔和使用涂料超过了规定的使用时间;

(7)涂料在未稀释、混合、搅拌前发现涂料有异常;

(8)钢材表面未处理或未达到规定的标准要求。

1.3 试件钢板涂装前表面处理应:

(1)气割、剪切、机加工后的自由边锐角均应打磨至2mm的圆角;

(2)钢材表面应无可见的油脂和油污;

(3)钢材表面外观质量、除锈等级应满足设计要求并符合标准的规定,钢材表面粗糙度宜控制在40μm~80μm。

1.4 涂装作业应符合:

(1)涂装工艺参数应按照涂料产品说明书的要求选用。

(2)钢材表面除锈后,不同涂层间间隔时间应按照产品说明书的要求确定,且应满足下列要求:

1)采用涂料防腐时,表面除锈处理后宜在4h之内进行涂装;

2)采用金属热喷涂防腐时,钢结构表面处理与热喷涂施工的间隔时间,晴天或湿度不大的气候条件下不应超过12h,雨天、潮湿、有盐雾的气候条件下不应超过2h。涂装作业信息可按下表格式进行记录。

图片

1.5 涂层外观质量评定应符合:

(1)涂层表面应平整、颜色均匀一致,不应有明显的缺陷。

(2)每道油漆类涂层应检查表面缺陷,检查结果可按下表进行记录。

图片

3)金属热喷涂涂层的外观应均匀一致,涂层不得有气孔、裸露母材的斑点、附着不牢的金属熔融颗粒、裂纹或影响使用寿命的其他缺陷。

1.6 每个试板面涂层厚度检测5处,每处将间隔5cm的三个点的平均值作为该处的漆膜厚度,5处的总平均值不得低于设计值的90%,且最低值不得低于设计值的80%。

1.7 涂层性能评定应:

(1)油漆类涂层附着力测试应执行现行国家标准《色漆和清漆拉开法附着力试验》GB/T 5210或《色漆和清漆  漆膜的划格试验》GB/T 9286的规定,测试结果应符合下列规定:

1)涂层与钢材的附着力不应低于5MPa(拉开法)或不低于1级(划格法);

2)各道涂层之间的附着力不应低于3MPa(拉开法)或不低于1级(划格法);

3)用于外露钢结构时,各道涂层之间的附着力不应低于5MPa(拉开法)或不低于1级(划格法)。

(2)金属热喷涂涂层结合强度应执行现行国家标准《热喷涂金属和其他无机覆盖层  锌、铝及其合金》GB/T 9793的有关规定,测试结果应满足设计要求。

2.厚涂型防火涂料涂层厚度测定方法

2.1 测针(厚度测量仪)由针杆和可滑动的圆盘组成,圆盘始终保持与针杆垂直,并在其上装有固定装置,圆盘直径不大于30mm,以保证完全接触被测试件的表面。如果厚度测量仪不易插入测试材料中,也可使用其他适宜的方法测试。测试时,将测厚探针垂直插入防火涂层直至钢基材表面上,记录标尺读数。如下图所示,其中1-标尺;2-刻度;3-测针;4-防火层

图片

2.2 测点选定应符合:

(1)楼板和防火墙的防火涂层厚度测定,可选两相邻纵、横轴线相交中的面积为一个单元,在其对角线上,按每米长度选一点进行测试。

(2)全钢框架结构的梁和柱的防火涂层厚度测定,在构件长度内每隔3m取一截面,按下图所示位置测试。

图片

(3)桁架结构,上弦和下弦按第2条的规定每隔3m取一截面检测,其他腹杆每根取一截面检测。

2.3 对于楼板和墙面,在所选择的面积中,至少测出5个点;对于梁和柱在所选择的位置中,分别测出6个和8个点。分别计算出这些测量结果的平均值,精确到0.5mm。


知识点:防火防腐涂装如何确保质量

钢结构防腐防火涂料涂装安全的技术措施

免费打赏
敬于才华
2022年12月29日 11:52:47
2楼

油漆类涂层附着力测试应执行现行国家标准《色漆和清漆拉开法附着力试验》GB/T 5210或《色漆和清漆  漆膜的划格试验》GB/T 9286的规定,测试结果应符合下列规定:

1)涂层与钢材的附着力不应低于5MPa(拉开法)或不低于1级(划格法);

2)各道涂层之间的附着力不应低于3MPa(拉开法)或不低于1级(划格法);

3)用于外露钢结构时,各道涂层之间的附着力不应低于5MPa(拉开法)或不低于1级(划格法)。