排水隧道是保障公共卫生、改善生活环境、防止内涝灾害以及确保公共水域水质的重要基础设施。
日本盾构法技术协会调查显示,2010~2019年的10年内,日本全国共计有 496项 盾构工程发包,在各种类型的隧道中,排水隧道工程占比例最大,达到 41.3%(205项) 。
不同类型盾构法隧道施工数量(2010~2019年)
对于排水隧道工程中的盾构法施工占比,以东京都下水道局的数据为例,其排水管道总长约 16000km ,其中盾构法修建长度约 970km ,占比 6% 。而以内径 1500mm 以上的圆形隧道为统计对象,则占比约 97% 。
防腐层和外径的关系
排水隧道的输水方式是以重力流输水为标准,为实现重力排水需设置一定斜率的坡度,因此下游区域一般埋深较大。特别是在城市内为了避开既有地下管线,隧道埋深更加大。为了减少对既有地铁线路以及其他管线的影响,千代田干线是在距地面60m左右的大深度下施工。
千代田干线建设示意图
排水管道使用的管片要求内弧面光滑度高确保水流通过,并具有良好的耐腐蚀性应对污水产生的硫化氢和化学物质等。过去通常是在完成一次衬砌后采用现浇混凝土施工二次衬砌来实现以上功能。而随着盾构施工技术的提高,一次衬砌错台、张开、漏水等情况已经很少发生,为了缩短工期、降低成本,部分排水隧道管理方把单层衬砌增加防腐层的“二次衬砌一体型管片”作为标准。
针对车辆交通量大或地下管线密集无法设置竖井的情况,开发了排水管道分岔的T-BOSS工法、分岔盾构法等技术。
分岔盾构法示意图
针对排水隧道设计直径较大、无法穿越狭小道路的情况,开发了上下2条重合隧道同时建设的H&V盾构法等技术。
H&V盾构法示意图
针对排水隧道计划线路存在既有地下结构物建设时使用的临时钢材等障碍物残留的情况,开发了可从盾构机内拆除这类障碍物的Do-Jet工法等技术。
Do-Jet工法示意图