过火混凝土结构构件的修复方法介绍
zsd_4721383133
2022年12月25日 17:16:25
来自于建筑构造
只看楼主

第一步:基层处理 根据现场情况检测报告出具的混凝土损伤情况检查结果及损伤深度,计划根据检测结果的深度确定基层处理深度,处理的原则是将表面松散、开裂、强度较低的混凝土凿除,露出不受火灾影响、强度满足要求、坚实的混凝土面,将露筋部位、混凝土剥落较深位置的混凝土剔凿到钢筋位置,其他部位将表面松散、开裂、强度较低的混凝土凿除,露出坚实混凝土面,处理长度到未过火混凝土位置。 第二步:界面处理

第一步:基层处理

根据现场情况检测报告出具的混凝土损伤情况检查结果及损伤深度,计划根据检测结果的深度确定基层处理深度,处理的原则是将表面松散、开裂、强度较低的混凝土凿除,露出不受火灾影响、强度满足要求、坚实的混凝土面,将露筋部位、混凝土剥落较深位置的混凝土剔凿到钢筋位置,其他部位将表面松散、开裂、强度较低的混凝土凿除,露出坚实混凝土面,处理长度到未过火混凝土位置。
第二步:界面处理
使用工程师聚合金B9界面永久性粘胶进行界面处理,提高界面粘接力。彻底解决新老混凝土界面空鼓难题,本产品具备了水性环保、潮湿基层施工两项突出特点,广泛用于建筑加固、防水防潮、保护修补等领域的界面增强。
第三步:混凝土耐久性修复
混凝土耐久性修复: 抹工程师A3耐久性高强修补料进行修复。 抗压强度R28≥50MPa,耐久性要求的最小厚度为10mm。
工程师A3耐久性高强修补料用于混凝土表面缺损的修补加固、凹凸表面的抹平、保护层的加厚、旧混凝土表面修复等,可提高混凝土的耐久性,延长混凝土使用寿命,阻止以水为载体的酸、碱、盐、CO2、SO3等介质对混凝土的侵蚀。
其所含阻锈成分具有低氯离子扩散率的防腐蚀功能,有效阻止除冰盐、冻融对钢筋的锈蚀和破坏,具有低氯离子扩散率的防腐蚀功能。
第四步面层恢复:
24小时后表面再抹一层工程师A2耐久性薄层修补料与混凝土同色,保证面层美观度,厚度: 1mm左右。
当钢筋受损或者过火损伤较为严重时,应采用增加铁丝网、粘贴钢板和碳纤维等方法对结构构件进行加固处理。