一、防雷接地系统的概念 防雷接地系统 是将电流引入大地,对建筑物及电气设施设备采取保护措施的系统,系统包括 防雷接闪器、避雷引下线、接地体 三部分。接闪器一般由避雷网、避雷带、避雷针等组成;引下线一般分明敷和暗敷;接地分自然接地和人工接地。 1、避雷网 避雷网分明敷和暗敷,通常暗敷较多,一般为钢筋混凝土结构中的钢筋网,在屋顶面呈网状敷设。防雷规范中要求:第一类防雷建筑避雷网是5m*5m或4m*6m
一、防雷接地系统的概念
防雷接地系统 是将电流引入大地,对建筑物及电气设施设备采取保护措施的系统,系统包括 防雷接闪器、避雷引下线、接地体 三部分。
接闪器一般由避雷网、避雷带、避雷针等组成;引下线一般分明敷和暗敷;接地分自然接地和人工接地。
1、避雷网
避雷网分明敷和暗敷,通常暗敷较多,一般为钢筋混凝土结构中的钢筋网,在屋顶面呈网状敷设。防雷规范中要求:
第一类防雷建筑避雷网是5m*5m或4m*6m
第二类防雷建筑避雷网是10m*10m或8m*12m
第三类防雷建筑避雷网是20m*20m或24m*16m等
2、避雷带
避雷带又称接闪带,一般在建筑物沿周边,沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。
3、均压环
均压环是高层建筑物为了预防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带,在建筑设计中当高度超过规定值时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。
均压环必须于所有引下线进行跨接,跨接采用直径不小于Φ10钢筋或圆钢。
4、避雷针
避雷针一般是安装在建筑物顶部用来避雷的,利用尖端放电原理(带电体表面曲率越大的地方电场强度越大)。
当有雷电时,避雷针尖端空气被强电场击穿,使该处空气电阻率急剧降低,从而放电(避雷针由导线与大地相连),使电荷顺着导线传至大地,使建筑物免受雷电破坏。
5、引下线
引下线是将易受雷击的屋面避雷网雷电流引向接地装置的导体,现在大多采用结构柱内主筋,也可采用镀锌扁钢。
6、接地体
接地体是与土壤直接接触的金属导体或导体群,一般分为人工接地体与自然接体。
自然接地体一般利用与地面有可靠连接的各种金属结构、管道和设备;人工接地体可以采用钢管、角钢、圆钢、扁钢制成。
接地极一般为45X45mm,2.5m长的镀锌角钢,钉于800mm深的沟底,与接地体相连,再用引出线引出,作为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。
7、接地母线
接地母线是与主接地极连接,供井下主变电所、主水泵房等所用电气设备外壳连接的母线,是将电流或电压接入接地网的连接线,或将接地极连接成一体的导体。
8、等电位端子箱
等电位联结是将建筑物中各电气装置和其他装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体同导体连接起来以达到减少电位差。
总等电位联结(MEB)是作用于全建筑物,在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和把那个金属部件间的电位差,并消除从建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。
局部等电位联结(LEB)是在局部范围内将可导电部分连通。
二、防雷接地预算注意点
1、工程量计算
按图纸设计及施工规范要求计算;接地线、避雷线敷设,均按“延长米”计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材时应另增加规定的损耗量。
2、定额套取
按材质、规格、型号、敷设方式套相应定额。
3、注意事项
①避雷网区分明敷、暗敷;
②利用建筑物内两根主筋引下不用乘以2,定额已考虑;
③防雷接地线,计算时考虑1.039预留长度。
三、防雷接地构件清单定额
例:以浙江省18定额为例
四、如何使用软件出量
品茗BIM安装算量软件 是基于国产CAD平台针对安装全专业的工程量计算软件,通过自主研发的R-cad识别技术,快速完成水、电、暖等全专业安装工程量计算,无需计算实时查看工程量,智能化点位回路识别等,解决招投标过程中出量效率低,算不准,对账难的难题,无缝对接品茗计价软件,助力高效完成造价工作。
使用软件计算防雷接地又快又省心,相关预留长度软件已全面考虑,直接内置,所有防雷接地线及引下线,都可一键智能提取。
1、避雷网、接地线:水平类计算长度的用 “提取防雷线”功能;
2、引下线:竖向的引上引下线,计算长度的用 “提取引下线”功能;
3、避雷针:需要按间距计算个数的,用 “提取防雷接地零件”功能;
4、等电位箱:需要计算个数的,用 “提取单类设备”功能。