1. 框架柱的长细比,一级不应大于60 ,二级不应大于80,三级不应大于100,四级时不应大于120。 2. 框架梁、柱板件宽厚比,应符合表1的规定: 表1 框架梁、柱板件宽厚比限制 3. 梁柱构件的侧向支承应符合下列要求: (1)梁柱构件受压翼缘应根据需要设置侧向支承。 (2)梁柱构件在出现塑性铰的截面,上下翼缘均应设置侧向支承。 (3)相邻两侧向支承点间的构件长细比,应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的有关规定
1. 框架柱的长细比,一级不应大于60 ,二级不应大于80,三级不应大于100,四级时不应大于120。
2. 框架梁、柱板件宽厚比,应符合表1的规定:
表1 框架梁、柱板件宽厚比限制
3. 梁柱构件的侧向支承应符合下列要求:
(1)梁柱构件受压翼缘应根据需要设置侧向支承。
(2)梁柱构件在出现塑性铰的截面,上下翼缘均应设置侧向支承。
(3)相邻两侧向支承点间的构件长细比,应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的有关规定
4. 梁与柱的连接构造应符合下列要求:
(1)梁与柱的连接宜采用柱贯通型。
(2)柱在两个互相垂直的方向都与梁刚接时宜采用箱形截面,并在梁翼缘连接处设置隔板;隔板采用电渣焊时,柱壁板厚度不宜小于16mm,小于16mm时可改用工字形柱或采用贯通式隔板。当柱仅在一个方向与梁刚接时,宜采用工字形截面,并将柱腹板置于刚接框架平面内。
(3)工字形柱(绕强轴)和箱形柱与梁刚接时(图8.3.4-1),应符合下列要求:
图1 框架梁与柱的现场连接
1)梁翼缘与柱翼缘间应采用全熔透坡口焊缝;一、二级时,应检验焊缝的V形切口冲击韧性,其夏比冲击韧性在-20℃时不低于27J;
2)柱在梁翼缘对应位置应设置横向加劲肋(隔板),加劲肋(隔板)厚度不应小于梁翼缘厚度,强度与梁翼缘相同;
3)梁腹板宜采用摩擦型高强度螺栓与柱连接板连接(经工艺试验合格能确保现场焊接质量时,可用气体保护焊进行焊接);腹板角部应设置焊接孔,孔形应使其端部与梁翼缘和柱翼缘间的全熔透坡口焊缝完全隔开;
4)腹板连接板与柱的焊接,当板厚不大于16mm时应采用双面角焊缝,焊缝有效厚度应满足等强度要求,且不小于5mm;板厚大于16mm时采用K形坡口对接焊缝。该焊缝宜采用气体保护焊,且板端应绕焊;
5)一级和二级时,宜采用能将塑性铰自梁端外移的端部扩大形连接、梁端加盖板或骨形连接。
(4)框架梁采用悬臂梁段与柱刚性连接时(图2),悬臂梁段与柱应采用全焊接连接,此时上下翼缘焊接孔的形式宜相同;梁的现场拼接可采用翼缘焊接腹板螺栓连接或全部螺栓连接。
图2 框架柱与梁悬臂段的连接
(5)箱形柱在与梁翼缘对应位置设置的隔板,应采用全熔透对接焊缝与壁板相连。工字形柱的横向加劲肋与柱翼缘,应采用全熔透对接焊缝连接,与腹板可采用角焊缝连接。
5. 当节点域的腹板厚度不满足规范规定时,应采取加厚柱腹板或采取贴焊补强板的措施。补强板的厚度及其焊缝应按传递补强板所分担剪力的要求设计。
6. 梁与柱刚性连接时,柱在梁翼缘上下各500mm的范围内,柱翼缘与柱腹板间或箱形柱壁板间的连接焊缝应采用全熔透坡口焊缝。
7. 框架柱的接头距框架梁上方的距离,可取1.3m和柱净高一半二者的较小值。
上下柱的对接接头应采用全熔透焊缝,柱拼接接头上下各100mm范围内,工字形柱翼缘与腹板间及箱型柱角部壁板间的焊缝,应采用全熔透焊缝。
8. 钢结构的刚接柱脚宜采用埋入式,也可采用外包式;6、7度且高度不超过50m时也可采用外露式。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
某单层钢框架结构中水过滤间结构图(CFG桩,7度抗震)
钢框架结构电梯节点构造详图
知识点:钢框架结构的抗震构造措施