消防水泵出口压力表-应设置在止回阀的上游部位!
专业达人
2022年12月15日 14:18:33
只看楼主

消防水泵的吸水管和出水管管路,均应设置压力表,有关出水管路压力表的设置位置,存在较大争议! 本文观点:消防水泵的出水口压力表,应设置在水泵出口止回阀的前面(止回阀上游段),如图所示:(图示1) 图示1:消防水泵-进出管路主要部件图 注1:水泵吸水管路主要部件的安装次序,通常是控制阀、过滤器(如有)、压力真空表、挠性接头、偏心异径管、水泵吸水口。 注2:水泵出水管路主要部件的安装次序,通常是水泵出水口、同心异径管、挠性接头、压力表、止回阀、控制阀、流量计和防超压装置接口等。

消防水泵的吸水管和出水管管路,均应设置压力表,有关出水管路压力表的设置位置,存在较大争议!

本文观点:消防水泵的出水口压力表,应设置在水泵出口止回阀的前面(止回阀上游段),如图所示:(图示1)

图片

图示1:消防水泵-进出管路主要部件图

注1:水泵吸水管路主要部件的安装次序,通常是控制阀、过滤器(如有)、压力真空表、挠性接头、偏心异径管、水泵吸水口。

注2:水泵出水管路主要部件的安装次序,通常是水泵出水口、同心异径管、挠性接头、压力表、止回阀、控制阀、流量计和防超压装置接口等。

 

分解如下:

一、压力表设置在水泵出口止回阀的前面,是准确检测水泵出水口压力的需要:

在水泵出口设置压力表,其目的是准确监测水泵压力,如设置在止回阀的后面(下游段),由于止回阀存在一定压力损失,会导致水泵出口压力检测不准确。

注:水泵出口通常采用水锤消除止回阀,压力损失较大。

二、压力表设置在水泵出口止回阀的前面,是日常维护管理的需要:

1、通常情况下,止回阀下游段管路与高位水箱、稳压装置相通,平时承受较大压力,压力值甚至可能与水泵扬程相当,如将压力表设置在止回阀后部(下游段),压力表直接承受高位水箱和稳压装置的压力,必定无法准确显示水泵出口压力,水泵试运行时,无法实时监测水泵出口压力的变化情况

根据相关标准要求,每周、每月均应对水泵进行测试,只有将压力表设置在止回阀前面(上游段),方便有效监测水泵启动时的升压情况。

2、反例:

图示2、图示3的压力表设置在止回阀下游,压力表受高位水箱和稳压装置影响,无法准确显示水泵出口压力,不能有效监测水泵出口压力。

图片

图示2:消火栓系统

图片

图示3:自动喷水灭火系统

3、正例:

图示4、图示5的压力表设置在止回阀的前面(上游),不受高位水箱和稳压装置的影响,可准确观测水泵启动时的压力变化过程。

图片

图示4:消火栓系统

图片

图示5:自动喷水灭火系统

4、每周、每月水泵测试,是日常维护管理的基本要求:

注:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)规定:“每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,每月应手动启动消防水泵运转一次“。实际应用中,需观测水泵启动时的出口压力变化,如将压力表设置在止回阀后面,由于受高位水箱和稳压装置影响,将难以有效观测启泵时的升压情况。

三、综上可知,水泵出水管路压力表应设置在水泵出口,设置位置应在水泵出口止回阀的前面(止回阀的上游段),如有功能需要,可在止回阀前后均设置压力表。


内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某经典压力表安装详图CAD布置图

https://ziliao.co188.com/d63540506.html


知识点:消防水泵出口压力表-应设置在止回阀的上游部位