文中所列条文均来自《消防给水及消火栓技术规范 》GB50974-2014! 8.3.1 消防给水系统的阀门选择应符合下列规定: 1.埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀; 2.室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等; 3.室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀;
文中所列条文均来自《消防给水及消火栓技术规范 》GB50974-2014!
8.3.1 消防给水系统的阀门选择应符合下列规定:
1.埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀;
2.室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等;
3.室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀;
4.埋地管道的阀门应采用球墨铸铁阀门,室内架空管道的阀门应采用球墨铸铁或不锈钢阀门,室外架空管道的阀门应采用球墨铸铁阀门或不锈钢阀门。
具有明确的启闭标志是消防给水系统阀门的基本要求。消防给水系统的阀门除试验阀外,一般处于常开状态,当管段或阀门检修时,可以关闭相应的阀门,为防止检修后忘开阀门,要求阀门设有明显的启闭标志,以便检修后及时开启阀门,保证消防给水系统水流畅通。
消防给水系统的阀门选用应考虑系统工作压力、场所、防腐、安装与维修方便等要求。室外架空管道和室外埋地管道不能采用蝶阀,主要是因其不耐腐蚀。
8.3.2 消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀。
当系统充满水时,水中的气体因为温度和压力的变化会不断逸出,气体顺着管道向上,最终聚集于系统的最高部位,聚集的空气阻碍水流的通过,形成气堵、气阻。自动排气阀在气体压力大于系统压力时自动打开,排除管道内的气体;气体压力低于系统压力时自动关闭。
8.3.3 消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。
水锤是指有压管道中,由于流速的剧烈变化而引起的一系列急剧的压力交替升降的水力冲击现象。消防给水系统主要应防止消防水泵停泵水锤的发生,巨大的停泵水锤会引起管道的强烈震动,造成阀门、水泵的损坏,管道接口的断裂,以及管道爆裂等事故,严重影响消防给水系统的正常运行。因此,消防给水系统的水泵加压管道设置水锤消除设施是十分重要的。
条文首先要求消防水泵出水管上的止回阀需具有水锤消除功能,如微阻缓闭止回阀、多功能水泵控制阀等。当消防水泵的供水高度超过24m时,水泵出水管上除采用水锤消除止回阀外还应增设水锤吸纳器。水锤吸纳器是一种通过长期密封气囊的缓冲,能削弱、减衰给水管道中发生的压力增量,保护管道及设备不受破坏的装置。其工作原理是通过水锤吸纳器缓冲气压腔容积的变化,使管路中的水突然停止流动时的动能转化为压力能而被气压腔所吸纳,有效的缓冲因水锤作用而产生的冲击波,使管道内压力得到有效的调节,进而保护了管道、阀门和水泵,保证了供水安全。
水锤吸纳器按结构型式可以分为活塞式水锤吸纳器和胶胆式水锤吸纳器, 活塞式水锤吸纳器 均充气, 胶胆式水锤吸纳器 分为充气式和不充气式。水锤吸纳器可参照标准《建筑给水水锤吸纳器》,水锤吸纳器设置位置关系到能否最大限度地降低水锤对管道的破坏, 活塞式水锤吸纳器 宜设置在靠近水泵出水口的拐点处下游,充气式 胶胆式水锤吸纳器 宜设置在靠近水泵出水口止回阀后。
8.3.5 室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时,应在引入管处设置倒流防止器。当消防给水系统采用有空气隔断的倒流防止器时,该倒流防止器应设置在清洁卫生的场所,其排水口应采取防止被水淹没的技术措施。
倒流防止器(backflow preventer)是一种采用止回部件组成的可防止给水管道水流倒流的装置。
倒流防止器 VS 止回阀
倒流防止器主要用于防止水的回流,即使其内部所有可能的密封全部失效,仍能确保不发生回流污染事故.是保障水质的专用技术措施.
止回阀主要用于保证水的单向流动,防止水倒流,但无防污性能, 当止回密封面失效,不能有效防止水的回流污染。所以要防止消防系统的水倒流入市政管道污染生活用水,就必须安装倒流防止器。
“有空气隔断的倒流防止器”是一种管道中的压力水只能单向流动的能防止回流污染的水力控制装置,一般由两个独立作用的止回阀和一个泄水阀组成。两个独立作用的止回阀通过一个泄水阀串联在一起,其工作原理为:当水流按正常流向流动时,泄水阀在倒流防止器进出口之间的压力差保持关闭,水流正常流动;当倒流防止器的进口压力下降,产生倒流趋势时,倒流防止器的进出口压力差减小,当达到设定值时,泄压阀开启泄水,空气即进入倒流防止器的中间腔室,形成空气隔断,防止倒流现象产生。