深基坑监测务必做好这9点,保你安全!
路途姚远
2022年12月07日 09:48:32
来自于道路工程
只看楼主

深基坑信息化施工简介 1、围护结构变形发展阶段 (1)前期变形:开挖前的变形 (2)开挖期变形:基坑开挖至底板施工完毕期间变形     ★ (3)后期变形:底板施工完毕后的变形 2、开挖期围护结构变形构成 (1)无支撑暴露变形:点击?工程资料免费下载 ①墙后土体开挖期间引发的变形  ②钢支撑安装和预应力施加期间引发的变形 (2)有支撑暴露变形:

深基坑信息化施工简介


1、围护结构变形发展阶段

(1)前期变形:开挖前的变形

(2)开挖期变形:基坑开挖至底板施工完毕期间变形     ★

(3)后期变形:底板施工完毕后的变形


2、开挖期围护结构变形构成

(1)无支撑暴露变形:点击?工程资料免费下载

①墙后土体开挖期间引发的变形 

②钢支撑安装和预应力施加期间引发的变形

(2)有支撑暴露变形:


3、基坑保护等级

图片


4、基坑监测项目与频率

图片

深基坑主要监测项目介绍


图片

1、地下墙水平位移

(1)布置原则

每20~30m,保证基坑每边至少一个。

(2)报警值设定

符合设计和规范要求(次变量和累计变量)。


2、地下墙墙顶沉降

(1)布置原则

与测斜孔同点,必要时局部重要部位加密

(2)报警值设定

符合设计和规范要求(次变量和累计变量)。


3、立柱隆沉

(1)布置原则

沿基坑开挖纵向每开挖段25m左右一个点。

(2)报警值设定

符合设计和规范要求(次变量和累计变量)。


4、地下水位

(1)布置原则

沿基坑长边布置,每边1~2个。


5、支撑轴力

图片


(1)布置原则 

沿基坑开挖纵向每开挖段25m左右一个点。

(2)报警值设定  点击?工程资料免费下载

符合设计和规范要求(累计变量,如80%)。


6、坑底隆起

(1)布置原则

按照设计要求。

(2)报警值设定

符合设计和规范要求。


7、地面沉降

(1)布置原则

1~2倍基坑开挖范围以内,每边保证均有

(2)报警值设定

符合设计和规范要求(次变化量、累计变量)。


8、管线沉降

图片


(1)布置原则

通常6m左右一个,宜布置直接点

(2)报警值设定

管线产权单位与设计方面共同认可。(注意差异沉降报警值)


9、房屋沉降

图片

(1)布置原则

墙角、柱身、门等部位。

(2)报警值设定

房屋产权单位与设计方面共同认可。(注意差异沉降报警值)