来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 在中央空调节能设计和施工中,应避免直角三通和管道走向突变。 制冷机房内的水管连接复杂,水管经常汇合、分流,避免采用直角三通和管道走向突变可以有效降低水系统的阻力。 如下表所示,对比分流直角三通与分流斜角三通,前者的局部阻力系数是后者的1.5倍;对比合流直角三通与合流斜角三通,前者的局部阻力系数是后者的3倍。
来源:EP机电安装
在中央空调节能设计和施工中,应避免直角三通和管道走向突变。
制冷机房内的水管连接复杂,水管经常汇合、分流,避免采用直角三通和管道走向突变可以有效降低水系统的阻力。
如下表所示,对比分流直角三通与分流斜角三通,前者的局部阻力系数是后者的1.5倍;对比合流直角三通与合流斜角三通,前者的局部阻力系数是后者的3倍。
表 各种三通的局部阻力系数ζ
制冷机房内降低三通阻力的连接方式见下图。
由于设计在水管管路的设计中往往忽略这一点,GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》对此提出相应要求,见9.2.2-2条:并联水泵的出口管道进入总管应采用顺水流斜向插接的连接形式,夹角不应大于60°。