一、落地式外脚手架 1、落地式外脚手架基础应垫平夯实,在基础上沿外脚手架长度方向设置垫板,垫板材质可采用木脚手板或槽钢等; 2、在立杆下部150mm处设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆在地上,横向扫地杆在下,均与立杆相连; 3、脚手架四周设置排水沟,采用有组织排水;
一、落地式外脚手架
1、落地式外脚手架基础应垫平夯实,在基础上沿外脚手架长度方向设置垫板,垫板材质可采用木脚手板或槽钢等;
2、在立杆下部150mm处设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆在地上,横向扫地杆在下,均与立杆相连;
3、脚手架四周设置排水沟,采用有组织排水;
4、脚手架立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不大于1m,靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。
落地式脚手架立面图
落地式脚手架剖面图
二、外脚手架里面防护
1、应编制专项施工方案,并进行审批,钢管、扣件等进场时对其合格证进行检查,并抽样复检;
2、脚手架的钢管应横平竖直,转交位置的大横杆不能超过转角200mm,小横杆外露部分应长短均匀;
3、脚手架立杆应分布均匀,一般为1500mm,大横杆应保持水平,一般为1800mm,每步脚手架应设置栏腰杆,一般为600mm和1200mm高;
4、脚手架外侧满挂密目安全网,脚手架外挂立杆表面刷黄色油漆,每隔一组或两组剪刀撑设置一道200mm踢脚板,固定在立杆外侧,踢脚板表面刷黄黑警示色油漆;
5、主节点必须设置一道横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;
6、使用前进行验收,悬挂验收合格图牌。
外脚手架立面图
踢脚板示意图
三、悬挑式脚手架
1、应编制专项施工方案,并审批,分段搭设超过20m组织专家进行方案论证;
2、悬挑脚手架的悬挑梁必须选用16#以上的工字钢,悬挑梁的锚固端应大于悬挑端长度的1.25倍,悬挑长度按设计要求确定;
3、楼层预埋Φ20U型螺杆,每道钢梁设置Φ16钢丝绳作为保险绳;
4、工字钢、锚固螺杆、斜拉钢丝绳具体规格、型号依据设计方案计算书确定;
5、脚手架底部应按规范要求沿纵横向设置扫地杆,悬挑梁上表面应加焊钢筋以固定立杆,在横杆上方沿脚手架长度方向铺设方木,并满铺模板进行防护;
6、脚手架底部立杆内侧应设置200mm高踢脚板,底部应采用硬质材料进行封闭;
悬挑脚手架立面图
示意效果图
预埋件示意图1
预埋件示意图1
四、附着式脚手架
1、附着式升降脚手架使用单位应与具有专业资质的单位签订专业分包合同,一级资质可承担各类附着式升降脚手架设计制造安装和施工,二级资质可承担80m以下附着式升降脚手架设计制造安装和施工;
2、专项施工方案应由专业承包单位编制审批,报使用单位审核,严格控制直线段跨度不得超过7000mm,折线段外测跨度不得超过5400mm;
3、架体高与支撑跨度的乘积不得大于110m2;
4、整体提升脚手架安装后,安装单位应进行自检,工程项目的监理单位代表、施工单位和安装单位的技术负责人组成验收组,共同进行验收、签字,出具验收意见;
5、每次升降后,施工、安装单位必须对安全装置、保险设施、提升系统进行全面检查,符合要求并覆行签字手续后,方可作业使用。
附着式爬架效果图
五、外脚手架水平保护
1、主体施工阶段,施工层、拆模层、第二层必须满铺脚手板,脚手板必须铺至建筑物结构,严禁探头板,固定牢固;
2、从第二层起,应每隔12mm设置一道硬质隔断防护,并在其中间部位张挂水平安全网;
3、架体外侧应采用安全密目网封闭,网间连接应严密,并悬挂安全警示牌;
外脚手架水平保护
六、外脚手架连墙件设置
1、脚手架的连墙杆件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;
2、高度在24m以下的落地式脚手架,可采用刚性连墙,也可采用柔性连墙;
3、高度在24m以上的落地式脚手架,是挑式脚手架,只能采用刚性连墙件;
4、一字型、开口型架体两端必须设置连墙件。
连墙件示意图1
连墙件示意图2
七、电梯井操作架
1、无论采用何种方式,电梯井操作架及后续防护方式,均应编制专项安全施工方案;
2、主题结构施工期间,在墙内预留180*180方孔,采用两根16#工字钢作为操作架支撑,搭设分段悬挑,架体高度不大于20m,步距不大于1.6m;
3、在施工层张挂水平网,施工层以下每两层且不大于10m设置一道水平防护。
电梯井操作架
八、电梯井防护
1、电梯井钢平台提升离开后,采用钢管穿墙搭设网格进行防护;
2、在预留孔中穿2根Φ48.3*3.6mm钢管,钢管外端用钢管扣件连接固定,以防滑脱;
3、在钢管平台上铺设50*100木枋,上铺硬质材料进行封闭或张挂安全水平网防护。
电梯井防护架
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
建筑工程施工标准化做法03(脚手架工程)
万科施工标准做法03【脚手架工程】
知识点:脚手架标准做法