再次发帖请求解答电容器投入时发生的故障!
cp85460
cp85460 Lv.2
2005年02月21日 23:20:16
只看楼主

我公司一6kV变电所在投入600kvar电容器(串5%电抗器)时,开关过流速断动作,并且导致上级变电所6kv母线电压降,(同时在上级变电所内能够听到6kV室有"砰"的一声响)此断母线供给其他变电所内的设备大部分由于低压动作而跳车,事后进行检查,并对电容器出线开关,电缆,电容器本身做了试验,均无问题,我们也进行了分析,但不得结果,请求大家的帮忙,或者你们遇到过同类问题没有?1.从现象来看,出现短路的话,所有的疑问都可以解释,但现场没有找到短路点,各设备完好.

我公司一6kV变电所在投入600kvar电容器(串5%电抗器)时,开关过流速断动作,并且导致上级变电所6kv母线电压降,(同时在上级变电所内能够听到6kV室有"砰"的一声响)此断母线供给其他变电所内的设备大部分由于低压动作而跳车,事后进行检查,并对电容器出线开关,电缆,电容器本身做了试验,均无问题,我们也进行了分析,但不得结果,请求大家的帮忙,或者你们遇到过同类问题没有?
1.从现象来看,出现短路的话,所有的疑问都可以解释,但现场没有找到短路点,各设备完好.
2.会不会投入时有谐振,产生过电压,击穿避雷器而瞬间短路造成?
免费打赏
d.l998
2005年03月01日 12:57:32
12楼
我碰到过一次。当负载为轻载时,电容器所有的接触器因二次回路有电,处于闭合,但电容器的总断路器处于断开位置。由于操作员未将电容器的接触器的电源断开,就合上电容器的总断路器,电流一下由500多安升到2000多,断路器跳电,但无其它响声。后将电容器所有的接触器处于断开位置,合上电容器的总断路器,由保护自动投入电容,一切正常。原因大家都知到,就不提了。
回复
fitman
2005年03月01日 13:36:38
13楼
楼上说的是低压补偿吧?楼主的是6KV高压电容器,不会出现你所说的现象!
回复
zgd1128
2005年03月01日 15:17:45
14楼
关键还是总谐波入手,选配好电抗器,能够发挥吸收谐波的作用,同时避免谐振的发生。
回复
fitman
2005年03月01日 17:31:53
15楼
楼上的开玩笑吧!吸收谐波!不要害了楼主!
回复
libaojun9999
2005年03月02日 09:43:25
16楼
按照我的经验看,好象不是单一的谐波问题,不排除在这个现象里有谐波的因素,但是这应该是操作技术问题。
回复

相关推荐

APP内打开