知识点:保护导体 3.5.9 保护接地 protective earthing 为了电气安全,将系统、装置或设备的一点或多点接地。 3.5.26 保护接地导体 protective earthing conductor 用于保护接地的保护导体。 3.5.12 保护等电位联结 protective equipotential bonding 为安全目的的等电位联结。 3.5.25 保护联结导体 protective bonding conductor

知识点:保护导体

3.5.9 保护接地 protective earthing

为了电气安全,将系统、装置或设备的一点或多点接地。

3.5.26 保护接地导体 protective earthing conductor

用于保护接地的保护导体。


3.5.12 保护等电位联结 protective equipotential bonding

为安全目的的等电位联结。

3.5.25 保护联结导体 protective bonding conductor

用于保护等电位联结的保护导体。


3.5.19 接地导体 earthing conductor

在系统、装置或设备的给定点与接地极或接地网之间提供电通路或部分电通路的导体。


3.5.24 保护导体 protective conductor(identification: PE)

为了安全目的,例如电击防护中设置的导体。

GB 51348-2019中,增加了保护导体“由保护联结导体、保护接地导体和接地导体组成”的表述。


3.5.27 保护接地中性导体 PEN conductor

兼有保护接地导体和中性导体功能的导体。


所不同的是,缩写“PE”在GBT 2900.1 中保护导体protective conductor的缩写,而在GB 51348-2019中,则保护接地导体protective earthing conductor的缩写此条缩写含义有变动,应是GBT 2900.1未更新,以《民标》为准。


下面以15D500的附图为例,结合《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019的要求来一一说明。





图片


图片


保护接地导体(PE)的辨别及截面的选择不再说明。


连接到等电位端子板的导体为保护联结导体,总配电盘(MDB)到总接线端子(MET)这段导线例外,因为《民标》12.7.1有单独要求:“建筑物内的保护接地导体和功能接地导体应连接到总接地端子”。所以此段导线应按照保护接地导体(PE)来选择。总接地端子的保护联结导体选择见《民标》12.7.5条,辅助联结的保护联结导体选择见《民标》12.7.8条。


导体“5”为接到接地极或接地网的导体,符合接地导体的定义。接地导体的选择要求《民标》中没有找到,《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010中的5.4.2条要求“接地线应与水平接地体的截面相同”。

此处的“接地线”与“接地导体”相同,均为earthing conductor 。