电梯结构施工门洞预留及其他问题
借你打地基
2022年11月24日 14:57:33
只看楼主

电梯作为高层建筑必不可少的垂直运输工具。电梯按照用途可分为消防电梯、货梯、客梯、医用电梯等,电梯井道的结构形式主要有剪力墙和砖砌2种。在结构施工时有时电梯厂家还未确定,电梯井道的门洞尺寸、圈梁位置常和电梯深化图纸不一致,造成二次返工。 1  电梯结构施工的预留预埋 在电梯井道结构施工前要了解电梯深化图纸中的相关要求,做好相关预留预埋工作,如电梯井道结构为剪力墙时预留预埋相对较少,砖砌结构时预留预埋则相对较多,必要时让电梯厂家到现场进行技术交底。砖砌电梯井道结构施工时应做好如下预留预埋工作。

电梯作为高层建筑必不可少的垂直运输工具。电梯按照用途可分为消防电梯、货梯、客梯、医用电梯等,电梯井道的结构形式主要有剪力墙和砖砌2种。在结构施工时有时电梯厂家还未确定,电梯井道的门洞尺寸、圈梁位置常和电梯深化图纸不一致,造成二次返工。

1  电梯结构施工的预留预埋

在电梯井道结构施工前要了解电梯深化图纸中的相关要求,做好相关预留预埋工作,如电梯井道结构为剪力墙时预留预埋相对较少,砖砌结构时预留预埋则相对较多,必要时让电梯厂家到现场进行技术交底。砖砌电梯井道结构施工时应做好如下预留预埋工作。

(1)做好每道电梯井圈梁标高的控

制,中间圈梁基本都是同一尺寸,尤其第一道和顶层圈梁位置须要按图施工,顶层有时会有几道圈梁,施工时易遗忘。如碰到电梯井道圈梁在楼层位置与结构梁重合时,也要保证圈梁标高位置的全部截面。

(2)电梯井门洞大小尺寸,门过梁标高位置严格按照图纸要求施工。

(3)电梯按钮位置严格按照图纸要求进行预埋。

(4)电梯机房钢丝绳穿越楼板的预埋吊钩、洞口,工字钢的墙体预留洞口、承重梁及预埋铁件等要严格按照图纸要求进行预埋。

2  门洞预留过大的处理方法

电梯门洞有时结构先行施工导致后期门洞偏大的现象经常发生(图1)。从以往的现场经验来看门洞尺寸一般不会过大,可采用二次支模浇筑混凝土包框,但由于后补尺寸偏小施工时难度大。电梯间属于公共部位无论住宅还是公建一般都要进行公装,可通过装饰装修解决门洞过大的问题(图2)。门洞过大位置可用40?mm×30?mm方木作为主楞,之后钉16?mm厚细木工板,门口位置抹灰增设10?mm厚水泥压力板,电梯门侧及门顶封堵大样具体如图3、图4所示。

图片

图1?电梯门洞预留过大

图片

图2?门洞封堵装饰处理

图片

图3?门侧封堵施工大样

图片

图4?门顶封堵施工大样

所有方木和细木工板均涂刷防火和防腐漆。门洞封堵时要根据施工控制线进行复核,如电梯门偏位过大则要求电梯厂家进行调整,如偏差在5?mm内由装饰装修单位进行纠偏。门侧边封堵要考虑地面装修完成面高度,防止出现吊脚现象。

3  电梯结构施工其他注意事项

电梯基坑渗漏水问题造成的损失较大,施工时应重点注意以下事项。

(1)电梯基坑侧壁回填一定要夯密实,尽量减少地下室水流通道。

(2)电梯基坑确保基层干燥且不漏水的情况下进行防水施工,若有渗漏点要先进行堵漏处理。加强电梯基坑薄弱环节的防水。

(3)电梯基坑标高低于大底板,浇筑混凝土前一定要将积水抽干净,如有泥浆须要冲洗干净。

(4)电梯基坑底板和侧壁混凝土振捣须密实, 施工过程中严禁随意加水。

砖砌电梯井道尺寸要保持一致,应结合建筑图和结构图查看。结构设计大多是电脑自动生成,如上下楼层电梯井道处楼层梁宽度不一致,导致结构梁伸入井道内,使得井道有效宽度变小,结构梁施工完成后无法凿除,最终电梯安装会有问题。

电梯机房的有效高度一定要满足验收要求,有时地面到板底高度满足验收要求,而到梁底高度却不满足验收要求,在图纸会审中可以提议改为上翻梁,以免后期造成返工。

在砖砌井道施工前办理好相关图纸确认手续,同时让厂家做好相关交底对接工作,留下相关书面记录。技术人员拿到图纸后要进行全面深化设计,深化图要通俗易懂,避免误解造成施工错误。