地下水也是地基验槽的重要内容之一
别说工程不累人
2022年11月22日 13:20:08
来自于建筑施工
只看楼主

                                                                                                                                                                                   转自:建筑技术杂志社

                                                                                                                                                                                   转自:建筑技术杂志社

提起地基验槽,相当一部分人认为就是地质勘察和设计部门到现场查看并确认施工是否挖到了设计所采用的持力层。以上理解只是地基验槽的常规内容之一。对于有地下室的建筑,验证现场实际地下水位是否与设计预期的设计抗浮水位相吻合,也是地基验槽的重要内容之一。本文通过实例来说明地基验槽时验证地下水位的必要性,特别是场地土层中具有较厚不透水层的情况。

1   工程概况

某项目典型的地质剖面如图1所示,本场地含有以下几个土层:素填土、粉质粘土、全风化云母片岩、强风化云母片岩。抗浮水位位于标高22.5?m处,素填土中的水主要为大气降水,粉质粘土和全风化云母片岩可视为弱透水层或不透水层,强风化云母片岩中含有裂隙承压水,承压水头高10.5?m。

图片

图1??某场地典型地质剖面示意

2   不同情况所引起的抗浮水头变化

(1)有地下室,基础埋深在粉质粘土层中,由于有较厚的粘土层封闭,基坑内的水主要是大气降水所引起的上层滞水(也叫水盆效应),这些滞水与下层强风化岩中的裂隙承压水没有联系。在此粉质粘土层内基础略有加深,虽抗浮水位标高没有改变,但会引起基坑内形成的上层滞水有效抗浮水头增大,此时需复核地下室的覆土厚度是否也随之增大,如果覆土没有增大,则地下室的抗浮能力会降低。

(2)有地下室,基坑局部深挖穿透不透水层或虽未穿透不透水层但残留的不透水层过薄造成下部承压水释放引起有效抗浮水头的变化。

造成局部深挖的常见原因有:(1)局部场地土没到持力层而需继续深挖;(2)电梯井道、集水坑等引起的局部超深;(3)现场溶洞、废弃的人防防空洞、墓穴、水井等引起的超挖;(4)基槽附近有打井施工,井壁有与基坑相贯通的强透水层;(5)桩基施工穿透了不透水层;(6)其他。

如图1所示,强风化云母片岩层的层顶标高为14.71?m,从承压水释放后,水头高度将达到25.21?m,高于抗浮水位标高22.50?m。此时基坑内的水位是上层滞水和地下裂隙承压水共同作用的结果。

虽然素填土具有较好的透水性,且经过一段时间的侧向径流,水位最终会有所降低。但是,在承压水得到持续释放的一段时间和后期承压水的上游水位增大,都会引起基坑实际抗浮水位再次升高。因此,在这种情况下,设计者需与地质勘察沟通,了解当初地质报告提供的抗浮水位22.50?m是否考虑了承压水释放的因素。若没有,则设计实际采用的抗浮水位标高还需进一步提高到25.21?m附近。

(3)下游有地下结构或构筑物阻挡地下水的径流引起有效抗浮水头的变化。例如:验槽时发现,本场地下游正在兴建一个体量很大的地下车库。这一车库的建成,将严重阻碍原有地下水径流路径,相应地必然会引起实际抗浮水位的升高。

(4)验槽时发现,基坑开挖后,释放出来的上游地下水引起的承压水水位标高远高于地质报告给出的数值。由于地下岩层裂隙分布复杂,勘察期间现场测出来的承压水头高度值只是几条已经发现的裂隙水道的承压值,不可代表所有的裂隙水。因此,此时设计也应征求地质部门的意见,是否需提高抗浮水位。

3   小结

由上可见,地质报告给出的地下水抗浮水位信息,通常是基于一定的适用条件给出的,当这些条件发生变化时勘察和设计都应做相应的变更处理,这也是地基验槽的意义所在。