知识点:循环水系统运行参数 来源:网络,如有侵权,请联系删除 开机前应检查冷冻水、冷却水的进、出水的压差,应在 0.08Mpa~0.15Mpa 之间。如进水压力是 0.4Mpa,其出水压力就应为 0.32Mpa~0.25Mpa 之间。压差过小,说明机组水流量不够,这时,我们应检查水泵运行是否正常、各阀门开启是否正常、水系统是否有空气、水系统上过滤器(Y 格)是否堵塞等。确认供水正常后,才能开机。如供水不正常,开机后时间不长机组就会因“低蒸发温度”报警而保护性停机。
知识点:循环水系统运行参数
来源:网络,如有侵权,请联系删除
开机前应检查冷冻水、冷却水的进、出水的压差,应在 0.08Mpa~0.15Mpa 之间。我们应注意观察冷冻水、冷却水的进、出水的温差,应在3℃~5℃之间。如冷冻进水温度是 15℃,其出水温度就应为 12℃~10℃之间。温差过小,说明机组热交换器热交换效果较差,这时,我们应检查水质是否正常、热交换管是否有脏堵和结垢现象等;温差过大,说明机组水流量不够,这时,我们应检查水泵运行是否正常、各阀门开启是否正常、水系统是否有空气、水系统上过滤器(Y 格)是否堵塞等。时间不长机组就会因“低蒸发温度”报警而保护性停机。
-
我们应注意观察冷冻水、冷却水的出水温度与蒸发器冷媒温度、冷凝器冷媒温度的温差,应不大于 2.5℃。如冷冻水的出水温度是 10℃,蒸发器冷媒温度就应为 8℃~10℃之间;冷却水的出水温度是 30℃,冷凝器冷媒温度就应为 28℃~30℃之间。其温差越小,证明机组热交换器热交换效果越好;温差过大,说明机组热交换器热交换效果较差,这时,我们应检查水质是否正常、热交换管是否有脏堵和结垢现象等。
-
我们应注意观察冷却塔的进、出水温度的温差,应在 3℃~5℃之间。如冷却塔的进水温度是 30℃(这里指接近环境温度),冷却塔的出水温度就应为25℃~27℃之间。温差过小,说明冷却塔的冷却效果较差。
-
另有一种情况,当冷却塔的进水温度高于环境温度时,环境温度与冷却塔的出水温度的温差,应不大于 3℃。如环境温度是 34℃、冷却塔的进水温度是 37℃时,冷却塔的出水温度在 34℃左右。这时,高于我们机组正常工作温度要求,我们不要认为是冷却塔的冷却效果不好,其实这是正常的。因为冷却塔本身没有降温的功能,它只是辅助冷却水向环境空间散热,所以,此时冷却塔的出水温度接近环境温度,应是冷却塔的最好工作状态。
闭式循环水系统详细CAD图纸
https://ziliao.co188.com/d62351028.html
某厂房冷却循环水系统图及生产给排水平面图
https://ziliao.co188.com/d62275699.html