循环水系统的运行参数
菜根谭c
菜根谭c Lv.2
2022年11月17日 17:10:15
来自于通风排烟
只看楼主

知识点:循环水系统运行参数 来源:网络,如有侵权,请联系删除 开机前应检查冷冻水、冷却水的进、出水的压差,应在 0.08Mpa~0.15Mpa 之间。如进水压力是 0.4Mpa,其出水压力就应为 0.32Mpa~0.25Mpa 之间。压差过小,说明机组水流量不够,这时,我们应检查水泵运行是否正常、各阀门开启是否正常、水系统是否有空气、水系统上过滤器(Y 格)是否堵塞等。确认供水正常后,才能开机。如供水不正常,开机后时间不长机组就会因“低蒸发温度”报警而保护性停机。

知识点:循环水系统运行参数

来源:网络,如有侵权,请联系删除


开机前应检查冷冻水、冷却水的进、出水的压差,应在 0.08Mpa~0.15Mpa 之间。