知识点:消防水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 水泵房: ? 协调建筑布局,注意水电分区 ? 设备、管道安装规范 ? 设备、系统标识清晰 消火栓系统: ? 主备电起泵正常 ? 屋顶试验消火栓水压合规 ? 室外消火栓设置合规 ? 室外水泵接合器正常使用 喷淋系统:

知识点:消防水系统

来源:网络,如有侵权,请联系删除

图片

水泵房:

? 协调建筑布局,注意水电分区

? 设备、管道安装规范

? 设备、系统标识清晰


消火栓系统:

? 主备电起泵正常

? 屋顶试验消火栓水压合规

? 室外消火栓设置合规

? 室外水泵接合器正常使用


喷淋系统:

? 主备电起泵正常

? 湿式报警阀泄水起泵正常(消防警铃)

? 顶层末端泄水起泵正常

? 喷淋点位布设合规合理


水泵房

· 设备布设优化合理

图片


· 各系统标识清晰,管道支架形式合规

图片


· 湿式报警阀安装正确,泄水起泵正常

图片


· 湿式报警阀布设合理

图片


消火栓系统

· 屋顶试验消火栓安装合规,功能正常(最不利点静水压力不小于0.07MPa,特别注意屋顶水箱止回阀的安装)

图片


· 屋顶环网安装美观,支墩设置合理美观,阀门跨接合规

图片


· 消火栓箱体应采用不燃材料

图片


· 管道接驳不满足验收要求

图片


· 安装消火栓协调装饰安装美观(内门取掉)

图片


· 半明装注意消火栓箱安装横平竖直,突出墙面距离合理(协调装饰)

图片


· 室外消火栓周围无遮蔽物,且距离车行道路边的距离不大于2m

图片


· 分体式水泵接合器和一体式水泵接合器

图片


消防喷淋系统

· 喷淋末端泄水安装合规(最不利点静水压力不小于0.05MPa)

图片


· 喷淋点位布设合理、美观(协调装饰与灯饰、线条合理配合)

图片