消防给水及消火栓系统
《消防给水及消火栓系统》GB50974-2014规定:
5.2.5 高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5℃。
5.5.9 消防水泵房的设计应根据具体情况设计相应的采暖、通风和排水设施,并应符合下列规定:
严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10℃,但当无人值守时不应低于5℃;
8.2.10 架空充水管道应设置在环境温度不低于5℃的区域,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施;室外架空管道当温差变化较大时应校核管道系统的膨胀和收缩,并应采取相应的技术措施。
12.4.5 水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。
14.0.3 水源的维护管理应符合下列规定:
在冬季每天应对消防储水设施进行室内温度和水温检测,当结冰或室内温度低于5℃时,应采取确保不结冰和室温不低于5℃的措施。
总结:除消防水泵房要求有人值守时不低于10℃外,其他均以5℃为界。
二.
自动喷水灭火系统
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017规定:
4.2.2 环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所,应采用湿式系统。
4.2.3 环境温度低于4℃或高于70℃的场所,应采用干式系统。
《自动喷水灭火系统施工与验收规范》GB50084-2017规定:
4.1.4 供水设施安装时,环境温度不应低于5℃;当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。
6.2.4 水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。
9.0.13 寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃。
总结:除设置场所对温度要求以4℃~70℃为界限外,其他均以5℃为界。
三.
水喷雾灭火系统
《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014规定:
5.3.1 雨淋报警阀组宜设置在温度不低于4℃并有排水设施的室内。
8.3.15 管道安装完毕应进行水压试验,并应符合下列规定:
试验宜采用清水进行,试验时,环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。
四.
细水雾灭火系统
《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013规定:
3.5.11 闭式系统的供水设施和供水管道的环境温度不得低于4℃,且不得高于70℃。
6.0.7-3 寒冷和严寒地区,应检查设置储水设备的房间温度,房间温度不应低于5℃。
五.
泡沫灭火系统
《泡沫灭火系统设计规范》GB50219-2014规定:
8.2.1 泡沫灭火系统水源的水质应与泡沫液的要求相适宜;水源的水温宜为4℃~35℃。