关于施工现场消防水系统若干问题
下次我请
2017年06月09日 15:49:07
只看楼主

施工现场消火栓系统分室内与室外,那么在计算消防水箱容积时是否应该把室内室外消火栓用水定额累加?看过很多施工现场用水方案计算,都比较模糊,而且计算数据与过程都经不起推敲,计算出来的水箱都偏小。另消防系统是否可以与施工用水系统共用管道?很多施工现场都这样做,合理吗?

施工现场消火栓系统分室内与室外,那么在计算消防水箱容积时是否应该把室内室外消火栓用水定额累加?看过很多施工现场用水方案计算,都比较模糊,而且计算数据与过程都经不起推敲,计算出来的水箱都偏小。
另消防系统是否可以与施工用水系统共用管道?很多施工现场都这样做,合理吗?

北海2023
2017年06月14日 15:19:47
3楼
22
第二节 室内临时消火栓系统设施
一、 消防水箱
1、 水箱容积确定
临时消防水箱容积一般按照 30 分钟消防用水量确定。
超高层建筑考虑消防车至火灾现场的时间。 为避免水箱容积过大, 消防水箱的最小消防贮水
量按 0.5h 的消防用水量考虑。
消火栓用水量为 2×5=10L/s, 水箱按 0.5 小时注满设计, 水箱容积 V=10×0.5×3600=18m3。
考虑《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720) 第 5.3 条“临时消防给水系统”中
规定, 高度超过 100m 的在建工程, 应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵, 中转水池的有
效容积不应少于 10m3。
所以超高层临时消防水箱容积可以按照计算结果确定, 为 18m3。 如果现场条件允许, 一般
借用正式水箱作为临时水箱使用, 此时临时水箱容积按照正式水箱直接选取即可。
同时, 对于一些工程影响力非常大的工程, 例如北京中国尊项目, 项目在进行临时消防方案
专家论证时, 专家建议临时消防水箱容积选取时, 参照《消防给水及消火栓系统技术规范》
(GB50974) 第 6.2 条“分区供水”规定,“采用消防水泵串联分区供水时, 宜采用消防水泵转输
水箱串联供水方式, 并应符合下列规定: 当采用消防水泵转输水箱串联时, 转输水箱的有效储水
容积不应小于 60m3 ”, 选取 60m3。
2、 水箱选型
水箱材质可根据要求确定, 现场多采用钢板水箱, 钢板厚度 5mm, 焊接连接, 内置加强筋。
3、 水箱设置
回复
风声如雪
2017年06月15日 11:44:15
4楼
消防水箱容量是有设计规范的,关于共用管道一定条件下可以共用:《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.1.4条之规定。
《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.1.4条规定:
(1). 建筑的低压室外消防给水系统可以与生产、生活给水管道系统合并;
(2). 合并后的给水管道系统,在生产、生活用水达到最大用水量时,仍应保证最大消防用水量;
(3). 在不引起生产事故的情况下,生产用水可作为消防用水,但生产用水转为消防用水的阀门不应超过2个,该阀门应设在易于操作的场所,并应有明显标志。
回复
子麟张
2017年07月05日 22:23:31
5楼

谢谢楼主分享
回复
geipaishuigao
2017年07月07日 11:17:18
6楼
这问题我觉得没什么争议啊,只要做过建水设计的, 都应该知道屋顶消防水箱的容积与室外消防用水量无关
屋顶消防系统与室内消火栓,室内自动喷水灭火系统,水喷雾系统等连接,并没有连接到室外消防环网上去。
室外消防用水量可以储存在消防水池,市政供水可靠也可以由市政供水直接供水
回复
sailorshi
2017年07月17日 11:51:26
7楼
1、消防水箱的容积肯定是包含室内外所有用水量的。但于现在监管不给力,所以没有得到更好的执行。
2、合用管道不合理,合用水箱倒是可以,只要保证消防用水不被动用。但在施工现场,由于监管的问题,五花八门。
回复

相关推荐

APP内打开