镀锌钢板风管(角铁法兰)主辅材计算
云卷云舒a
2022年11月11日 17:29:44
来自于通风排烟
只看楼主

知识点:角铁法兰主辅材计算 来源:网络,如有侵权,请联系删除 镀锌钢板 - 角铁法兰风管损耗13.8% - 风管法兰翻边余量6~9mm - 风管封头面积 S=L * W - 静压箱面积 S=(L*W+L*H+W*H)*2 - 咬口余量 - 咬口形式及余量 咬口连接形式适用于厚度小于1.2毫米的普通钢板、厚度小于1.5毫米的铝板和厚度小于0.8毫米的不锈钢板。咬口的形式不同,加工余量亦不相同,从下列几种常见的咬口形式图中可以计算出相应的加工余量。咬口宽度S与板厚t之间的关系可以用经验公式计算,即 S=(8—12)t。常见的咬口形式有:

知识点:角铁法兰主辅材计算

来源:网络,如有侵权,请联系删除


镀锌钢板

- 角铁法兰风管损耗13.8%

- 风管法兰翻边余量6~9mm

- 风管封头面积 S=L * W

- 静压箱面积 S=(L*W+L*H+W*H)*2

- 咬口余量

- 咬口形式及余量

咬口连接形式适用于厚度小于1.2毫米的普通钢板、厚度小于1.5毫米的铝板和厚度小于0.8毫米的不锈钢板。咬口的形式不同,加工余量亦不相同,从下列几种常见的咬口形式图中可以计算出相应的加工余量。咬口宽度S与板厚t之间的关系可以用经验公式计算,即 S=(8—12)t。常见的咬口形式有:

图片



风管法兰

- 法兰角铁 L30*3

法兰角铁长度=风管面 (风管长边<630mm时)

法兰角铁长度=风管面积*2 (风管长边≥630mm时)

GB50243-2002:矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于 800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m2、中、高压风管大于1.0m2、,均应采取加固措施。低压P≤500Pa,中压500<P≤1500Pa,高P>1500Pa。

- 法兰角铁 L30*3

风管下料图:

图片

- 法兰螺栓 M8*25mm

- 法兰铆钉 Ф4*16mm

法兰螺栓套数=法兰角铁长度÷2 ÷螺栓间距

法兰铆钉个数=法兰角铁长度÷铆钉间距

法兰铆钉个数=法兰螺栓套数*2

GB50243-2002:中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统风管不得大于100mm。

GB50243-2002:洁净风管法兰铆钉孔间距,等级1~5级(class100)时,不应大于65mm;等级6~9级(class1000~1000K)时,不应大于100mm。

风管支吊架

- 支吊架个数

- 横担角铁 L40*4

- 其余五金件 M10

支吊架个数=风管长度÷支吊架间距

横担角铁总长=支吊架个数*(风管长边+100)mm

全牙螺杆总长=支吊架个数*2*(层高-风管底标高)

膨胀螺栓套数=支吊架个数*2

螺母个数=支吊架个数*3

风管支吊架

- 防火阀须单独设支吊架;

- 每个系统至少一个固定支架;水平风管固定支架间距长度在20m内。

- 风管表面保温板

- 风管法兰保温板

- 保温胶水

- 其他辅材,锯条、胶水刷

风管表面保温板=风管面积+风管总长*0.1

风管法兰保温板=法兰角铁总长÷2 *0.15

保温胶水=保温板面积/3(L)


推荐资料: 

空调工程镀锌钢板风管的制作安装施工方案

https://ziliao.co188.com/p63312239.html 

玻璃钢风管和镀锌钢板风管制作成本和使用说明

https://ziliao.co188.com/p35919076.html 