1、油压安全控制器保护的原因及处理方法 a:冷冻油太脏,油过滤器堵塞。 处理方法:清洗油过滤器,更换冷冻油。 b:制冷系统蒸发不好,制冷剂进入曲轴箱。将冷冻油带入系统,导致油压过低。


1、油压安全控制器保护的原因及处理方法

a:冷冻油太脏,油过滤器堵塞。

处理方法:清洗油过滤器,更换冷冻油。


b:制冷系统蒸发不好,制冷剂进入曲轴箱。将冷冻油带入系统,导致油压过低。

处理方法:关小冷凝器出口的供液阀或调整热力膨胀阀(增大系统的过热度)


c:压缩机油泵发生故障。

处理方法:更换压缩机油泵



2、电机INT69VS保护装置保护原因及处理
a: 系统回气量不足,电机得不到充分冷却。
处理方法:加大系统制冷剂的循环量,降低系统的过热度。 


b: 分线圈启动时间过长,INT69VS保护。
处理方法:降低启动时间,使启动时间在0.5~1秒。


c: 其它使压缩机功率增大的因素会导致电机保护。如系统缺少制冷剂、压缩机内部故障等原因。


d: 排气阀片断裂,造成排气温度高和电机过热。此时,压缩机在运行状态下伴有强烈震动。
处理方法:更换阀板。


e: INT69VS模块故障



3、压缩机吸气过滤器损坏的原因


4、电机损坏的原因

电机损坏的原因是多种多样,其原因也很复杂。这些图片是判断电机损坏基本原因,不一定十分正确,仅供参考:


5、活塞连杆损坏的原因  



6、压缩机刚启动时声音异常的原因及处理方法

压缩机刚启动时,声音异常是由于液击造成,主要是制冷系统的蒸发器蒸发不充分,有液态制冷剂进入压缩机,导致液击。


处理方法: 关闭储液器或冷凝器的出液阀,待蒸发器中的制冷剂完全蒸发后,再慢慢打开冷凝器或储液器的供液阀。如果此故障再次产生,则调整热力膨胀阀。提高制冷系统的过热度。 



7、压缩机启动时强烈振动,电机INT69VS保护装置保护的原因及处理方法
原因:   是由于液击造成;偶尔阀片质量出现问题。


处理方法:   更换阀片或阀板。

    
8、阀板垫片断裂的原因
阀板垫片断裂的原因是由于油击造成,说明制冷系统充注的冷冻油过多。
   
处理方法:   放出多余的冷冻油并更换垫片。


9、电机更换后,对制冷系统如何处理
电机烧毁后会产生一些酸性物质,这些酸性物质对电机绝缘的影响较大。对更换电机的压缩机应进行如下处理:  
    



10、 CIC系统的故障原因及处理方法

CIC系统不动作:


CIC系统连续动作,但排气温度降不下来:


11、 压缩机起停次数问题:

对于制冷压缩机不宜频繁启动,频繁启动容易造成电机 损坏。所以应该控制压缩机的起停次数:


 

免费打赏
野人79
2022年11月11日 16:07:16
2楼

不错的资料,谢谢楼主的分享