钢筋绑错了不想拆怎么办?
别说工程不累人
2022年11月10日 16:23:26
来自于建筑施工
只看楼主

在施工单位的前21年,最多的工作就是验钢筋。有一次,发生了这样的一件事情,有道梁的主筋,让工人绑错了,直径25的钢筋,绑成了直径22mm的了。 怎么办?

在施工单位的前21年,最多的工作就是验钢筋。有一次,发生了这样的一件事情,有道梁的主筋,让工人绑错了,直径25的钢筋,绑成了直径22mm的了。

怎么办?
换掉吧,所有的钢筋都绑扎完成了,模板也支好了,还要拆模板,实在是太麻烦了。
后来采取了一种补救的方法,另外加一根直径12mm的钢筋,直径小,容易穿进去,轻松的把这个问题解决了!
其实这里用到了一种方法:钢筋代换
钢筋怎么代换?代换还有哪些讲究?
这就是今天的话题。
1、等截面代换
比如说,小张去超市买了2把面条,每把1.2kg,总共2.4kg。
回去以后感觉不合适,1.2kg吃一顿吃不了,吃两顿不够,十分不方便。
图片
3把0.8kg加起来依然是2.4kg,这就叫等截面代换
以下是揭秘时间,一根直径25mm的钢筋为什么能够用1根直径22毫米加1根直径12mm的钢筋代换呢?
有一个事情必须说清楚,钢筋的横截面都是圆形的,这个圆形的横截面面积就叫做钢筋的截面积。
用数学公式就能计算,然而更简便的方法是有人已经计算好了,全在这张表上:
图片
查表就知道,直径25mm钢筋截面积490.9,直径22mm钢筋截面积380.1,二者相差110.8
直径12mm钢筋截面积113.1>110.8
就这么简单!
2、等强度代换
假如说小张回去后感觉不应该买面条,面粉可以做面条,也可以做面包,还有很多东西,找到超市老板娘。
图片
老板娘会怎么换呢?一个原则,只要钱一样就行。
这叫等强度代换。
钢筋也是一样,虽然都是钢筋,可是有一级钢、二级钢、三级钢。
图片
上面这张表的第3列表示钢筋的强度不同。
比如说二级钢,一个平方毫米的强度是335,三级钢是400
我们把钢筋横截面分成一个个的小方块,每个小方块是1个平方毫米。
图片
那么它能承受的拉力,就是截面面积乘以强度。等强度代换就是说,代换后的强度要大于代换前的强度。
图片
3、最需要注意的问题,其实就是1点

知道了啥叫等强度代换,我们来利用等强度代换省钱。

比如说,现浇板的钢筋,设计是直径8毫米,一级钢,间距100毫米。这样绑扎太麻烦了,代换一下,直径20毫米,三级钢,间距1000毫米。

那么请问?现浇的楼板,1米远才放一根钢筋,会不会塌?
肯定不行!
那怎么办?其实钢筋混凝土设计国家都是有标准的,你是什么构件,最小配筋率多少,钢筋间距多少,梁的1排钢筋和2排钢筋受力差多少,等等等等都有设计规范的规定。
所以讲,任何钢筋的代换,必须办理设计变更文件。
在《混凝土结构施工规范》中,这一条是强制性条文,必须执行。

推荐资料(点击文字跳转)