水池构造底板是否一定要在地下水位之上,理由是什么?底板该如何计算?
水池构造底板是否一定要在地下水位之上,理由是什么?底板该如何计算?
2楼
不是说一定要在地下水位以上,而是应该尽量放在水位以上,有利于抗浮。
回复
3楼
不一定的,满足抗浮要求就行了。
回复
4楼
没这个说法,满足受力就行
回复
5楼
主要是考虑抗浮——
回复
6楼
我认为构造底板设置应尽量在地下水位低的地方,如果设在地下水位线以下,应满足地下水扬压力和地基净反力的作用。另外,构造底板不要建在软基上,有些书中建议地基承载力大于150KPa,以避免有过大沉降出现裂缝。
回复
7楼
根据水池埋深,底板尽量处于常年最高地下水位之上,如果不能满足,则底板尽量处于常年最低地下水位之下。
底板的计算方法:采用倒置梁法,以四周边墙、隔墙做支撑,形成板肋结构,以地基反力为外力,按双向板或单向板计算。
回复
8楼
没有必要,只要满足受力计算及抗浮就可以了!
回复
9楼
按规范构造配筋其实也不小了
不过边缘的弯矩要计算下
回复
10楼
不是说一定要在地下水位以上,而是应该尽量放在水位以上,不能放在地下水位上,就要考虑抗浮的问题。
回复